如题,之前准备了单极的,但是听UL工程师说最好用双极的。不是很理解,不知道谁有这个的出处?
发表于 2013-12-9 11:41 | 显示全部楼层
单极的也可以,如有双极就更好,没有指定用单极还是双极,用双极是凭经验。火线零线都断开了,当然更安全了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-12-9 11:42 | 显示全部楼层
看你页面的右端,点进去,F会帮你搞定一切
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-12-9 12:05 | 显示全部楼层
只有极少数的标准要求是双极断开的,我们今年出去上百个空开都是单极断开,有10多个是双极断开的。# N, j1 C3 h& O( j* L
双极断开是单极断开的2倍价格。: v& [5 m- A9 A) C. ~& K; v# E
单极:
, a1 A( B6 z0 G& D0 j7 o3 U( e
; M7 q! I5 b& r; N  q3 g3 g6 |
: X  G! L+ C/ V双极:
: v5 O, X0 c3 V: H! J" ~2 K+ u  g- @6 K) w8 \, x) R- f
另一方面,两个单极开关加一根联动控制杆立马成为双极断开开关。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-12-9 15:36 | 显示全部楼层
我们也是一直用的是单极,也没有听UL工程师说需要用双极开关。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-9-8 14:41 | 显示全部楼层
我们的是双极。
回复 支持 反对

使用道具 举报