[变压器互感器继电器] 欧规和美规关于线型变压器的过载测试讨论

[复制链接]
发表于 2014-1-7 09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
IEC 61558-1  clause 15.1:Compliance is checked by inspection and 3 A6 j& A  X/ j, A
by the following tests, which are carried out
* ?7 F8 {/ v9 R- L; iimmediately after the test according to 14.1
; `3 \- j% ~7 z& r4 oat the same ambient temperature.
$ P; D7 j5 S. h3 d# Z也就是说这是在热态进行过载。
  l8 }; z6 M# ^
8 Z* X  Y$ [% I* ^" [2 [  tUL 5085-3  clause 33.2.1 One sample of a transformer shall be * P5 l! i2 I3 l# {  w7 \
operated under the conditions of Table 9 as described in
9 W+ M# I; O7 V! uClauses 33.2.2 – 33.2.8 and Figure 1:  
0 W7 P6 X& V  C Start----condition A (sample in tests described in Clauses 28.1 and 28.2) , }7 c6 k+ f) j: r
do the test continue for 7 hours---....... k" v& C2 p" w
也就是说这是在冷态进行过载。6 ~, z* n, I( l* Z
# Y4 t! w7 F6 I8 e
请问各位大神,这样理解对吗?! z0 v! l0 n" F/ F2 X2 C$ D