如果连接水源的产品的水道元件漏电,会有什么不安全的结果?4 t( ?% x" w- J
比如II类结构的水泵、电磁阀等漏电,电通过水到了自来水管道,会有什么结果?; O9 g/ l* E; A% e+ r
就算是I类的热水器,市场上也会出现接地不良而漏电的情况,同样电会通过水到了自来水管道。
1 _. N- S+ f  O+ d6 E  ^粗一想结果很严重,因为水管是相连的,理论上小至整栋楼,大至整个片区的自来水都带电。但实际上这方面的事故却几乎没有,请问是什么原因?5 s0 F0 b% O- G) O
2 x6 I$ @$ ~3 e/ t$ ~/ m
发表于 2014-2-20 17:47 | 显示全部楼层
这样的事故一定有,只是你我不知道而已;
/ i* N; ^- c* l5 Y另外,水也是有电阻率的,经过一定长的通道,电阻就可以隔离这个电压了,防电墙就是这个原理的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-2-20 18:21 | 显示全部楼层
看到有新闻有些旧的小区水体带电,用测电笔量居然能点亮?
' \9 Z% s9 f2 n' d# C
; p5 d: H; x7 z4 G: _( `* P% f还看到新闻,足浴盆漏电,用测电笔量居然也能点亮,真吓人
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-2-20 22:00 | 显示全部楼层
恭喜,能这样思考,你已夸进专家行列中了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-2-21 15:05 | 显示全部楼层
我在网上查了一下,自来水带电的事故是有的,但一般不会造成人身伤害。
. m4 B8 C7 p. e  _, s原因应该是像 马蹄 说的,水有一定的电阻率,跟过一段距离后电阻就比较大了,这时候能感觉到触电感,但伤害力不大。
2 D( H& K  y# K8 q' I' m: g如果漏出的电比较多,在多数情况下,漏电保护开关会被触发,所以用户也能及时发现产品出现了漏电的故障。