1. 个人看法, IEC60335是针对家用或类似用途电器的安全, 这些电器的使用环境最高是25C& z, k+ z( T" D, W
$ g2 w' e% }7 Y2 T* n& H因此, IEC60335条款 5.7, 标明测试室温要在 "20+/-5C", 或"23+/-2C"$ I0 L. \6 a" {2 v/ c& `
# G) n- I0 T% C7 }) W& A- O @/ a
我们作测试时, 室温未必是25C, 所以做出来的温度, 有机会不是最差情况& O6 F o4 X0 R: r5 \( j) s$ n" y! A/ G
因此作温升时, 我们不会看实际温度, 而是温升(温度-室温), O/ }- J& p* G, O2 h7 c
* D f& E3 u& e% t+ X- V
某零件所标的ambient temperature为T, 因为考虑到使用环境的最高温度是25C, 所以温升要求该零件最高可容许温升为T-25. f5 E' u: Z! M- @, U
0 @+ m0 r; f7 [0 Q$ K$ ?
1 {% {0 M3 P* M+ U2. 限温器的耐温温度, 一般以 Ta 表示 |
|