各位大佬:2 ?1 K0 @9 A; t' W0 `
   我最近需要做个空调的检测,但许多标准细节理解不透彻,请各位大佬帮助,谢谢!9 `& `& }6 P1 l8 G1 F/ w" S
1, Shutt-Off heat transfer media flow (Outdoor)   
- C; y' Q, J6 t  i' K    EN 14511-4 (4.4)    35/24            27/19   
3 z2 r" P% y, WThe device should run 1 h and the evaporator (fan hole) of Outdoor Unit should be blocked. After the device stoped, it should be run 1 h again. There should be no damage. ) u6 J- @, c6 G+ A, e
2,Shutt-Off heat transfer media flow (Indoor)    8 K9 [9 N) J( g# }+ ?6 q# S
EN 14511-4 (4.4)    35/24    27/19   
5 z, Z: C% B$ y8 q& G( jThe device should run 1 h and the condenser (indoor fan holes) of Indoor Unit should be blocked.  After the device stoped, it should be run 1 h again. There should be no damage. . Z- S3 ]! M1 |* a6 J2 x  B
  这里是堵了之后运行一小时,那此时是否还要继续保持风口堵死状态?
) R$ H# m  F2 m* O3,Freeze Up     
; Y: a4 R- ?( e3 k$ M6 @  O  iEN 14511-4 (4.2.3)    21/15    21/15   
& W: P1 L; x2 ?. s: \At first the device must became stable. After then, the device should run for 6 hours; The results should be:-No ice on Outdoor Unit lamels (evaporator); -No allow ice droping from Outdoor Unit; -No allow water leackage from Indoor Unit to the room.& L. X  n7 H, C- f+ S( C
这里如何判断?外机蒸发器不能结霜,外机不能有冰屑掉落?内机渗水如何判定!
发表于 2008-1-19 23:25 | 显示全部楼层
1. 基本空调全堵都会跳机. 后面再做一个小时是不堵风口的.9 g* q% m" T) x% N* t1 T& l
2.制热的时候你可以在室内测看室内机有没有滴水出来. 空调室外机结霜的话,一般会自动跳机除霜.不难判断.
: Y4 G* Y, p3 q, H* k7 c( o- ?EN 的好象只能用热平衡或室内焓差室做? 太久没看这个标准都忘了...6 D4 `2 r( R9 r& z2 K
这个标准写得比较烂, 不如AS 3823.
 楼主| 发表于 2008-1-23 12:58 | 显示全部楼层
全堵肯定跳机,跳机后TSE工程师要求堵着运行一小时,而后正常运行一小时。
5 t5 `: ^, z2 T3 p6 h1 L( ?* ]5 ^欧标和美标都要求焓差室做,capacity可以在平衡室做,顺带做能耗!9 @3 K- m9 [$ }# x/ Q, x. A6 j  H
这个标准为客户指定的,着实郁闷,平时主要依照IEC来做!
发表于 2009-5-21 06:37 | 显示全部楼层
我最近也是在搞EN14511试验,但由于英文较POOR,好多内容看不懂。不知楼主可有中文版本的14511呀?最近真是搞得焦头烂额了!求楼主帮忙。我的QQ21713223,EMAIL:SHAXUTZ@163.COM,先谢了。