[电源产品] 三相电源按照什么法规进行评估

[复制链接]
发表于 2014-5-17 11:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
现有一三相电源需要研发前期评估,参数如下:0 x6 I& d0 F$ r5 }, e2 B/ ^
三相输入,输出是0-600Vdc;3 k# S$ g- c; V* n$ x
三相输入整流成420--628Vdc的高压;
. h  o! K5 Z. E" e5 D* _1 L# R变压器采用挡墙式。
1 _% Y3 m+ V8 r! a请问各位大侠,这类产品需要满足什么法规,如何去评估安规距离。! z1 @1 U! t4 \0 Y; h
发表于 2014-5-17 11:17 | 显示全部楼层
IEC61558
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-5-17 11:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 jjlamshushushu 于 2014-5-17 07:52 编辑 7 C8 D. S/ Y0 t; J4 S

( q2 e: C" t+ q$ {# [; x7 J楼主的输入应该不是600V DC吧?变压器是同一频率下的交流转换;
, w/ i+ x' m( l1 ^  r- IIEC 61558是一个系列家族,看你的变压器用途来选择-2特标# a; e) j0 h$ W

* m: ]  C! X, W3 c

点评

是三相输入的。  详情 回复 发表于 2014-5-17 12:04
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-5-17 12:04 | 显示全部楼层
jjlamshushushu 发表于 2014-5-17 11:19
. d+ u0 T( O% U. C9 L" b楼主的输入应该不是600V DC吧?变压器是同一频率下的交流转换;
' g3 A9 K9 X0 cIEC 61558是一个系列家族,看你的变压器用 ...
- a1 t* G4 l, e7 m6 q9 c% ~
是三相输入的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-5-17 12:22 | 显示全部楼层
变压器的电气间隙和爬电距离是否是按照table 13?