[电源产品] IEC60950 安規間隙問題

[复制链接]
发表于 2014-6-4 10:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
Dear All,
% ?$ o& f" T6 z% i1 a
開關電源安規問題:
1,初级分为三段:即保险管之前(包括保险管自身的安规距离)、保险管之后与整流桥之前、整流桥之后,請問這3段線路的安規間隙是否有不同的要求。
2,對於不符合爬電距離的PCB,除了點膠,開槽以外,請問還有其他措施嗎?
3,表一有什麼問題
表一
絕緣要求電氣間隙(mm)爬電距離(mm)
初級於不接地SELV加強絕緣4.25.2
初級於通訊端口加強絕緣4.25.2
初級於大地(PE)基本絕緣2.02.5
初级对不接地危险次级(大于60V)基本絕緣2.02.5
不接地危险次级(71V)於通訊端口附加絕緣0.81.3
通訊端口於大地(PE)基本絕緣2.02.5
不接地危險次級(71V)於大地基本絕緣0.81.3
P.S:初级电压上限假定为AC260V

, \8 i2 ]# @9 o) S2 u- @5 ^. u/ ^- I6 a7 G- g# @
望答復,祝好!
发表于 2014-6-4 10:40 | 显示全部楼层
1.初级电路我会去考察保险丝之前的距离,对应保险丝之后按功能绝缘做5.3.4的异常  E4 w; z% X  Y/ E1 H) U
2.加挡板' p: Z- E9 \  D2 `3 b; w( d* S5 I
3.没看懂问什么
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-6-4 11:25 | 显示全部楼层
、绅士魅影≯ 发表于 2014-6-4 10:40
, l, c1 A) ]% n. V( M1.初级电路我会去考察保险丝之前的距离,对应保险丝之后按功能绝缘做5.3.4的异常* _9 e  Z/ [8 O% x; j6 F
2.加挡板
) E0 W2 s. j: `0 ?3.没看懂问什么 ...

/ F4 m$ ?( I8 u/ c- {; H就是關於電氣間隙和爬電距離的強求
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-4 17:05 | 显示全部楼层
1.要求不同
7 U- b0 T. @( u0 j+ m+ d$ A% c8 V2. 对于不符合的爬电距离点胶的措施是不接受的。开槽和加挡板才是合适的措施。2 J! ?1 s/ c  B9 {5 b1 [# {
3. 初级通过次级危险电压到通讯口2.0+0.8不符合加强绝缘要求。而且你附加绝缘0.8怎么得来的?不知道表格中爬电距离是否是按照初级电压上限AC260V来的?电气间隙和爬电距离都需要通过工作电压来查表得出。4 M3 K& b* {1 Q7 X& o  N9 e* ?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-6-4 17:48 | 显示全部楼层
lanfeiyuner 发表于 2014-6-4 17:05 / m9 [# L( N% X, f; c
1.要求不同
/ Z' j( s# K8 R% [2 _2. 对于不符合的爬电距离点胶的措施是不接受的。开槽和加挡板才是合适的措施。
6 U1 x; A" L1 ]- @/ q7 P; ^( I3. 初级通过次 ...
/ @2 w' [( D, A
1,請問你們公司的要求是怎樣規定的
7 Z) I% y' v: c# F+ K& x2,點膠這個措施為什麼不可以,請問有其他的措施嗎
( e5 E& e& @* Q8 ^3,初級通過次級危險電壓到通訊口要求間隙多少呢?0.8是按照次級電壓71V是得出來的。假如我的電源輸入是90-260VAC,那麼我所取的上限是260V,這樣理解有問題嗎
; {) B* ~3 u9 q: G. B望答復,祝好!

点评

1. 保险丝前LN之间,保险丝两脚之间的距离功能绝缘还是基本绝缘这个有争议,因为当功能绝缘还要和认证机构去争,也不差这点距离,一般就当基本绝缘处理了。 整流前还是整流后初级到保护地为虽然都为基本绝缘,但是因  详情 回复 发表于 2014-6-5 14:46
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-6-4 17:49 | 显示全部楼层
、绅士魅影≯ 发表于 2014-6-4 10:40 6 h! M1 Q; J8 i
1.初级电路我会去考察保险丝之前的距离,对应保险丝之后按功能绝缘做5.3.4的异常
* j! t  }7 ~+ c2 s% e* ^5 w2.加挡板4 e4 e& j; b( o) B- B( [7 k
3.没看懂问什么 ...
' ^* Q! K8 \$ f/ x, U& U
初級電路考察保險絲之前的距離是怎樣規定的,望答復,祝好!

点评

Line to Neutral= functional insulation Cl. 1.5mm; cr.=2.5mm Fuse pad 1 to pad 2= functional insulation Cl. 1.5mm; cr.=2.5mm 以上是依據IEC 60950-1 (ed.2) am1 , Input rating =100-240Vac, 所以Working v  详情 回复 发表于 2014-6-6 17:26
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-5 08:24 | 显示全部楼层
我記得是2.5mm,不知道對不對...
6 [7 @( W3 D! l# X$ x8 _# O8 @
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-6-5 09:29 | 显示全部楼层
沒有人回答,我自己頂一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-5 14:46 | 显示全部楼层
tangtaoyuan 发表于 2014-6-4 17:48 3 t: F) i5 R' q4 f+ q$ W' g: ^3 n
1,請問你們公司的要求是怎樣規定的
2 v9 o" A6 `8 j9 S& i2,點膠這個措施為什麼不可以,請問有其他的措施嗎
; i5 M% m+ Q* [6 A$ J3,初級通過次級 ...

6 r# J8 V& f8 b! r" Q! Z0 I  y* p1. 保险丝前LN之间,保险丝两脚之间的距离功能绝缘还是基本绝缘这个有争议,因为当功能绝缘还要和认证机构去争,也不差这点距离,一般就当基本绝缘处理了。
$ i6 ?3 j2 M3 m" Y: `2 ]整流前还是整流后初级到保护地为虽然都为基本绝缘,但是因为整流前后工作电压不一样,距离也不一样。; S  }; h, w/ Q5 t
2. 点胶存在气泡缝隙等问题,需要一系列测试评估点胶的可靠,如2.10.9的热循环,实际不考虑,只提供固定作用。
/ S" F3 W* p' C  L3. 距离是根据实际测量的工作电压来查表的,不是输入电压。还有你的表格不仅绝缘要求有问题,你查表查的也有问题,0.8mm是怎么查出来的?4 ]  r; z1 X% Y
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-6-5 16:41 | 显示全部楼层
lanfeiyuner 发表于 2014-6-5 14:46 + K) m4 Y5 v9 n( Q: J
1. 保险丝前LN之间,保险丝两脚之间的距离功能绝缘还是基本绝缘这个有争议,因为当功能绝缘还要和认证机构 ...

& K) M  ~2 [. U4 E# w$ p1. L/N之间基本绝缘;
3 t0 X8 C) M9 n& I4 R2. 保险丝之间基本绝缘;: @' a" z. B8 `8 m+ }
3. 保险丝之后变压器初级之前可以不用评估距离(即高壓之間僅符合功能絕緣即可);8 J. J) p- P8 F: L4 a- M- T
4. 整流桥AC两端符合2.5mm(仅针对于日本PSE)
' X7 ]) b2 {  C, d( [5. 对于PCB板之间的距离不够的话,除开槽点胶外,还可以加麦拉片,元器件包胶带/套管或者其他能增加距离的要求的方法都可以。
4 c+ a  e9 f/ q6 l; o問題如下:
7 W' m6 K0 x- a' _1,距離假如根據實際測量的工作電壓,那就很耗時間了,請問你們檢查安規間隙有量電壓嗎?, ^4 l" ?9 q( o$ J
2,請問您能提供一個模板回來嗎?安規間隙的模板
, H# _$ L/ S3 N9 S: u3,次級71V對應的功能絕緣就是0.8(IEC60950-1),請問是否有問題。
( D/ n5 S* k" @8 }+ Y7 ^' A# a
5 Z% ~3 g: E# b3 n: m
% s& Z; m' u6 o$ a. {9 G' }望答復,祝好!

点评

1. 距离是通过工作电压查表来的,难道因为耗时间就可以随便蒙吗?要蒙也要等有经验才能蒙的准吧? 2. 自己去找报告看。 3. 提问前请自己去仔细看看标准,看看自己写的东西 前面表格明明写的附加绝缘,现在变成功  详情 回复 发表于 2014-6-6 09:43