[GB灯具] 电线防拉

[复制链接]
发表于 2014-7-17 17:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
+ j9 v8 E$ G% j) J9 L0 E" n3 Q
如图,电线伸出外部小于80MM,需要做60N拉力测试吗,需要软线固定架吗?
9 n) F4 o' ~$ R4 Z* `9 d5 {

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
发表于 2014-7-17 17:26 | 显示全部楼层
这个线是跟网电连接吗? 如果是,小于80mm也是要防拉% S( ^- @, s/ y0 i+ m
如果不是,比如是连接灯具与外置驱动的线,小于80mm就不需要防拉

点评

这个解释好,我以前也觉得只看是否是80MM决定要不要防拉不科学。关键是拉出后会不会触电。这个是你的理解的呢,还是又有了新的发现?  详情 回复 发表于 2014-7-17 20:01
是连接驱动电源的,是源是SELV输出  详情 回复 发表于 2014-7-17 17:30
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-7-17 17:30 | 显示全部楼层
jsspace 发表于 2014-7-17 17:26 % N5 P3 B3 c& U& i
这个线是跟网电连接吗? 如果是,小于80mm也是要防拉9 \+ ~; @  v( {; n7 J, I/ D8 j+ S6 s2 o
如果不是,比如是连接灯具与外置驱动的线,小于80mm就 ...
7 d7 L, J& o2 G; b
是连接驱动电源的,是源是SELV输出

点评

那就不需要  详情 回复 发表于 2014-7-18 00:25
连接电源输出端与三类LED灯具,小于80mm是不需要的  详情 回复 发表于 2014-7-17 17:43
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-17 17:43 | 显示全部楼层
abi1223 发表于 2014-7-17 17:30 " t3 J( W5 P/ L, K# E
是连接驱动电源的,是源是SELV输出

& Y0 Y& j- H+ H$ y! _连接电源输出端与三类LED灯具,小于80mm是不需要的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-17 20:01 | 显示全部楼层
jsspace 发表于 2014-7-17 17:26
- y5 q0 Q8 n) ?( R这个线是跟网电连接吗? 如果是,小于80mm也是要防拉
: W  l1 X; t' m. b& q7 T& v4 B3 |如果不是,比如是连接灯具与外置驱动的线,小于80mm就 ...
6 n. D+ e6 ]$ Z: [
这个解释好,我以前也觉得只看是否是80MM决定要不要防拉不科学。关键是拉出后会不会触电。这个是你的理解的呢,还是又有了新的发现?

点评

是我的理解,不过已经在机构那证实了  详情 回复 发表于 2014-7-18 00:20
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-18 00:20 | 显示全部楼层
楚人美 发表于 2014-7-17 20:01
$ `, w+ J& O$ y% E! k这个解释好,我以前也觉得只看是否是80MM决定要不要防拉不科学。关键是拉出后会不会触电。这个是你的理解 ...
  h9 `% j3 I# m+ s. W- u; o$ B
是我的理解,不过已经在机构那证实了

评分

参与人数 1安规金币 +4 收起 理由
楚人美 + 4 赞就一个字!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-18 00:25 | 显示全部楼层
abi1223 发表于 2014-7-17 17:30
; _& D( m/ ~, i4 |" Y是连接驱动电源的,是源是SELV输出
) \+ z( f2 k2 T  \
那就不需要
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-18 18:23 | 显示全部楼层
80mm是用在哪儿啊,随便一个电源的输出线也不止这麽长
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-19 21:16 | 显示全部楼层
selv不需要做拉扭,但是对于筒灯需要固定架
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-19 21:21 | 显示全部楼层
SELV应该是不做拉力测试
回复 支持 反对

使用道具 举报