[逆变器认证] 安规电容额定电压要求?

[复制链接]
发表于 2014-7-22 10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
请问各位大侠安规电容使用时跨接2端的电压是否必须低于其额定电压?
, M! Z0 i+ p6 h; Z; f9 |% x5 D但是我们690V系统电压经过整流后的直流母线对地的电压很高,很难找到额定电压那么高的安规电容接在母线对地之间啊?
' E' L, I# X3 o5 l7 l6 w6 T8 N. z另外安规电容的额定电压都是标在频率50/60Hz下的,而母线对地的电压频率并不是50/60Hz,这个额定电压是否适合其他频率呢?期待各位高手的解答
9 R2 O) }: u5 z  C' x
1 f: t( U$ [6 M+ Q/ H' M$ i
发表于 2014-7-23 17:29 | 显示全部楼层
目前确实没有合适的Y电容使用,所以认证时没管这方面,9 W' f1 T# X* p4 P, G: R
只能说尽量选择500V的Y1电容,另外可以2个电容串联使用。( r/ C' s! p( Q' u; O' E
一般1000V输入的都会2个电容串联使用。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-10-26 10:53 | 显示全部楼层
火线与地线接电容还涉及到漏电安全的问题,因此要注意其绝缘等级,若选了太大容值的电容,会导致漏电影响。(I=2x3.14xfxCxU)