[电磁兼容对策] 壓敏電阻是放在保險絲前面海事後面呢

[复制链接]
发表于 2014-8-5 17:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
壓敏電阻是放在保險絲前面海事後面呢1 y8 Z) l0 m7 z, r; @2 y( f
发表于 2014-8-5 17:58 | 显示全部楼层
如果放在前面, 你短路压敏电阻会出现啥情况!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-8-5 17:59 | 显示全部楼层
一般是放在保险丝后, 即受保险丝保护!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-8-5 18:00 | 显示全部楼层
xiaodeng 发表于 2014-8-5 17:58
: _0 m* l, b+ ^( p如果放在前面, 你短路压敏电阻会出现啥情况!

! p8 ]( F' u& b: E1 n3 k% e' c為什麼要短路壓敏電阻
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-8-5 18:00 | 显示全部楼层
H-RH 发表于 2014-8-5 17:59
* K- z1 o* R4 ^4 q- T7 _一般是放在保险丝后, 即受保险丝保护!
  }$ n0 {9 V) x$ D) x& {8 s- v
不明白,標準有具體說明嗎

点评

假设你是用于 欧规 IEC 60335-1, 进行 19.11.2 零件短路会不合格, 这是根据 决议 CTL DSH 568  详情 回复 发表于 2014-8-5 19:10
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-8-5 19:10 | 显示全部楼层
yuan459003 发表于 2014-8-5 18:00
- T" h2 Q" s/ D0 \不明白,標準有具體說明嗎

% o+ Q4 ~+ e: J3 g5 g2 w6 b/ \假设你是用于 欧规 IEC 60335-1, 进行 19.11.2 零件短路会不合格, 这是根据 决议 CTL DSH 568
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-8-5 19:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 山炮 于 2014-8-5 19:43 编辑 ! _6 k9 b2 G4 N4 y

9 p  q, q7 Q4 W* ?6 j
- K7 R6 ]- G/ R7 H9 D3 w) v" y( d+ X7 u. e& {" H0 }* f$ V" _' W
经论坛“安规007”对C进行研究的结果表明(http://bbs.angui.org/thread-79446-1-1.html    http://bbs.angui.org/thread-79524-1-1.html):会炸裂,并火星四射,应当还要有热保险。
8 B, J8 J" R1 e: O4 |就目前的情况来说,不加热保险的话,它周围不应有易于点燃的材料。
. A2 k/ h% ]0 E! D9 j" ~3 B

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x

评分

参与人数 1安规金币 +10 收起 理由
热爱学习 + 10 炮叔威武!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-8-5 19:59 | 显示全部楼层
不明觉厉,收藏起来再说
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-8-6 01:15 | 显示全部楼层
如果是 60950-1, 不论是 IEC UL, 请参考
1.5.9.2 Protection of VDRs
For protection against
– temporary overvoltages above the maximum continuous voltage,
– thermal overload due to leakage current within the VDR, and
– burning and bursting of the VDR in the event of a short-circuit fault,
an interrupting means having an adequate breaking capacity shall be connected in series with the VDR. This requirement does not apply to a VDR in a LIMITED CURRENT CIRCUIT.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-8-8 06:47 | 显示全部楼层
保险丝在前面 压敏在后面