[电源产品] Protective bonding test

[复制链接]
发表于 2014-8-20 20:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
许多标准都提到等电位保护连接导体测试(protective bonding test)时,测试电流值应该为设备过电流保护设备额定值的2倍。* C, w9 m* m* ?: a& o; U
为什么是2倍?还请高人指点。。。。谢谢!!, |- O# ^7 O7 d: n, v1 c
8 f7 ~4 s- P1 Q5 q
如下摘自IEC60950-1:2005
4 A  Q: O0 J5 o* {, wThe test current, duration of the test and test results are as follows:4 R  K) s; ~3 s
a) For equipment powered from a MAINS SUPPLY, if the PROTECTIVE CURRENT RATING of the circuit under test (see 2.6.3.3) is 16 A or less, the test current is 200 % of the PROTECTIVE CURRENT RATING applied for 120 s. The resistance of the PROTECTIVE BONDING CONDUCTOR, calculated from the voltage drop, shall not exceed 0,1 Ω . After the test, the PROTECTIVE BONDING CONDUCTOR shall not be damaged.$ ]" s1 y- N/ T9 `
b) For equipment powered from an AC MAINS SUPPLY, if the PROTECTIVE CURRENT RATING of the circuit under test exceeds 16 A, the test current is 200 % of the PROTECTIVE CURRENT RATING and the duration of the test is as shown in Table 2E.7 y! P8 U0 h* T* J
发表于 2014-8-21 08:38 | 显示全部楼层
这个2倍的就像标准里面很多定义一样,给定了!还没发现有这个2倍的推算
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-8-21 08:42 | 显示全部楼层
大家真的是这么实施的吗?
- L6 _7 M5 c+ O/ [# G* Y  ?' U. v2倍的电流考虑到小概率肯定没有问题,但是如果出现额定电流为几百安培或者到一千安培。. u2 v' b$ A2 x
这些怎么考虑?因为没有这么大的仪器?0 \. Z5 L6 j& s- z, {

点评

我记得前几年做通信电源系统的时候最大做过1200A的测试,很恐怖。 我翻阅了大量的标准,个人觉得可能与保护器的跳脱电流和时间由关系。。。  详情 回复 发表于 2014-8-21 09:18
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-8-21 09:18 | 显示全部楼层
ok_hmh 发表于 2014-8-21 08:42
/ {' X5 {- ^, `4 H7 B大家真的是这么实施的吗?; S% X6 u' j. u' f& k# A) h
2倍的电流考虑到小概率肯定没有问题,但是如果出现额定电流为几百安培或者到一千 ...

1 L8 A* K4 |7 ?+ }0 |, _" H我记得前几年做通信电源系统的时候最大做过1200A的测试,很恐怖。
4 {9 i) F2 f, j/ ]- b% q; Z我翻阅了大量的标准,个人觉得可能与保护器的跳脱电流和时间由关系。。。

点评

因为IEC62109里面也是这么定义的。但是光伏逆变器可以做到500KW或者更大,这样2倍的电流需要做到好几千A。也就是现实条件完全达不到的情况,但是标准里面就这么写的。  详情 回复 发表于 2014-8-21 10:40
你做了1200A的保护导体测试?哪有这么大的设备啊?  详情 回复 发表于 2014-8-21 10:39
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-8-21 10:39 | 显示全部楼层
feiniaoo 发表于 2014-8-21 09:18 4 d) |! h4 H# ]6 D7 v
我记得前几年做通信电源系统的时候最大做过1200A的测试,很恐怖。4 m% _, [  T) g7 A' j
我翻阅了大量的标准,个人觉得可能与保 ...

, _& L! F8 `, J+ h( k你做了1200A的保护导体测试?哪有这么大的设备啊?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-8-21 10:40 | 显示全部楼层
feiniaoo 发表于 2014-8-21 09:18 # j, A& b- ]# j( i
我记得前几年做通信电源系统的时候最大做过1200A的测试,很恐怖。3 s( c& P; N5 M, ~
我翻阅了大量的标准,个人觉得可能与保 ...

5 B. H% E4 Y4 T& n7 s/ T5 ]因为IEC62109里面也是这么定义的。但是光伏逆变器可以做到500KW或者更大,这样2倍的电流需要做到好几千A。也就是现实条件完全达不到的情况,但是标准里面就这么写的。

点评

其实950和62109中都提到,如果保护连接导体以及连接方式满足标准截面积要求,可以不测试。但是有些地方,比如:门板结合等机构件接触面积很难计算。。。。  详情 回复 发表于 2014-8-21 11:14
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-8-21 11:14 | 显示全部楼层
ok_hmh 发表于 2014-8-21 10:40 $ Q! X5 ]" }" T
因为IEC62109里面也是这么定义的。但是光伏逆变器可以做到500KW或者更大,这样2倍的电流需要做到好几千A。 ...
3 T, k! k3 E7 }. a
其实950和62109中都提到,如果保护连接导体以及连接方式满足标准截面积要求,可以不测试。但是有些地方,比如:门板结合等机构件接触面积很难计算。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报