楼主: DFQYTCOM

[美洲标准产品] 热电偶K型,J型线温度上下波动很大。有同一温度(例如:23至一下跳到26度,又跳到23度

[复制链接]
发表于 2014-9-13 11:35 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
DFQYTCOM 发表于 2014-9-12 22:02 3 n# l; K/ g8 u0 z' J0 s& n8 J
一两根热电偶这种情况

4 {% I. s3 E# D" T: w  [) R5 h6 i排除带电的可能后,换通道试试,以确定是你这两个点的问题还是模块通道的问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-9-15 14:25 | 显示全部楼层
热电偶的两极没有短接好.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-9-15 17:12 | 显示全部楼层
也许是人偷懒,直接把线搅在一起了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-9-15 17:28 | 显示全部楼层
DFQYTCOM 发表于 2014-9-12 22:02
( g0 |8 |* o0 b( }7 _. _& Q7 M一两根热电偶这种情况

5 q; U2 U  ]% ]( v& B有时候可能是线破损了或之前使用时遭到了破损,我也有遇到这样的问题,检查后发现的!
" B7 b* G: M/ Q4 a  l1 |) T% r/ s修复后OK
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-9-15 17:36 | 显示全部楼层
線上可能有斷裂接觸不良情況
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-9-15 18:18 | 显示全部楼层
34970A带电测试其实没影响,热电偶的问题

点评

对哦,我竟然忘记了34901之类的模块可以测电压的。  详情 回复 发表于 2014-9-16 16:37
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-9-16 16:37 | 显示全部楼层
craigyu 发表于 2014-9-15 18:18 ' k8 c5 D8 B  j
34970A带电测试其实没影响,热电偶的问题
6 i( t9 D) C: M: F& u
对哦,我竟然忘记了34901之类的模块可以测电压的。
回复 支持 反对