安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 万年历 | 距春节还有
签到 充值 在线 打卡 自2007年5月10日,安规网已运行
证书查询 | 规范下载 | 资质查询 红包 邮箱 打卡 工资 证书查询 | 规范下载 | 资质查询
广东安规检测有限公司
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 2204|回复: 12

[电源产品] 电气间隙的计算

[复制链接]
发表于 2014-10-20 12:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
有电气间隙计算的疑惑,如下,HS1到外壳间隙的电气间隙为 6.0mm 怎么来的?" e4 M5 W1 j1 ^" Q
从报告中我们知道HS1到外壳间隙为加强绝缘/双重绝缘,有效电压240V,峰值电压339V。
% `) q0 i. l4 t3 P1 @' t  Y! w" B查EN60950标准2H表如图中420V(300Vrms)对应的加强绝缘是R4.0(3.0),  从表2J知道,峰值电压小于420V不用额外的附加距离。那最终的电气间隙应该是4.0*2=8.0mm啊!  另标准中有说明有符合质量控制程序的企业可以减小电气间隙的标准用括号中的值计算,那就是3.0*2=6.0,符合报告中的值。 那符合质量控制程序又是怎么定义的呢?是指经过认证机构工厂检查吗?; C8 W9 G4 \0 d4 L
7 x" p7 H4 v# I3 j$ m6 `& y
- N; m, Z, u* G* m. \& V
8 c) j0 b3 X# s6 m- B
9 h& D8 {  z# w+ K

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
发表于 2014-10-20 13:53 | 显示全部楼层
为什么每次都要X2呢?

点评

每次X2是双重绝缘啊 基本绝缘+基本绝缘=双重  详情 回复 发表于 2014-10-20 14:26
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-10-20 14:26 | 显示全部楼层
火水晶 发表于 2014-10-20 13:53
+ t, H0 _+ L0 j. O: x为什么每次都要X2呢?

  O6 G% o/ u( h8 @0 E& v每次X2是双重绝缘啊 基本绝缘+基本绝缘=双重
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-10-20 14:55 | 显示全部楼层
戏尘 发表于 2014-10-20 14:26
" S+ N8 V/ e' x2 C0 |- I每次X2是双重绝缘啊 基本绝缘+基本绝缘=双重
1 K  f, M) n$ q6 Q  V8 H
版主,我的问题还没回了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-10-20 15:22 | 显示全部楼层
电气间隙还要考虑一个因数就是海拔高度
& b7 G( o3 r" ~3 g$ W0 I如果海拔高度是大于2000m需要乘以一个系数。% Y' E  L' D& H* ]% v6 x" ^
如果是2000以下确实有问题,4.0mm就可以了,为什么要6.0mm,还有爬电距离5.0mm就可以,为什么也是6.0mm
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-10-20 16:34 | 显示全部楼层
1.电气间隙是不用乘以2倍的。只有爬电距离是加强绝缘的条件下才要乘以2倍,其它不用。外壳是可接触部位,必须要满足加强绝缘的要求。根据你给出的条件,一般爬电距离满足2.5*2=5.0mm就可以了。
" D9 }, Z$ f1 p$ ^2 Y2.如果你申请的是5000米海拔,电气间隙为4.2*1.48=5.92  mm,机构一般会以6.0mm来评估。在标准中,有一条爬电距离小于电气间隙值的,爬电距离要以电气间隙值做为最小爬电距离的数值。5.0《6.0mm.故需要6.0mm
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-10-20 16:39 | 显示全部楼层
电气间隙与海拔距离有关我知道,2000米系数是1,3000米系数1.14,5000米系数1.48.   我只是想确认  企业符合质量控制程序就可以用标准列表中括号中的值3.0,意思是否就是说通过了工厂检查的意思?,那样用3.0*2=6.0,就是正确的了,然后最小爬电距离小于电气距离,用最小电气间隙值为爬电距离的值。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-10-20 16:50 | 显示全部楼层
s-stone 发表于 2014-10-20 16:34
6 r6 k; ~% g$ {/ I; O; P1.电气间隙是不用乘以2倍的。只有爬电距离是加强绝缘的条件下才要乘以2倍,其它不用。外壳是可接触部位,必 ...

# N/ X" o- Z) X% U' J' A$ W4 o/ D大侠,我重新看了下标准,你的答案是对的,是我看的不够仔细,我错了!多谢!:)
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-10-20 17:01 | 显示全部楼层
liudengjun009 发表于 2014-10-20 16:39   O% i) j/ A7 E) Z/ i# y7 L
电气间隙与海拔距离有关我知道,2000米系数是1,3000米系数1.14,5000米系数1.48.   我只是想确认  企业符合 ...
. [  x; b  i; G/ g
不是工厂检查,标准中是说满足R.2要求的质量控制,可以看标准中的附件R.2条,有详细的说明。一般不会按此来评估的。谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-10-20 17:04 | 显示全部楼层
liudengjun009 发表于 2014-10-20 16:50 1 t& x( y: V# v( x7 `
大侠,我重新看了下标准,你的答案是对的,是我看的不够仔细,我错了!多谢!

% [; m0 r$ e) v, r3 `# i, X/ {$ s+ F没关系的,大家在一起交流。 :P
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /2 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2025-4-5 08:15 , Processed in 0.081826 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表