作为新人看了论坛关于耐压测试仪泄漏电流值的设定,各位大大好像都觉得设100ma,资料看来看去都迷糊了,所有希望各位大大再讨论一次!
& r' ? I. n6 G v8 o1 N: f泄漏电流是指在没有故障施加电压的情况下,电气中带相互绝缘的金属零件之间,或带电零件与接地零件之间,通过其周围介质或绝缘表面所形成的电流称为泄漏电流,一部分是通过绝缘电阻的传导电流;另一部分是通过分布电容的位移电流。3 J9 ?; u1 [ j8 w: b
+ R4 m' ]$ O2 n" }耐压测试仪泄漏电流值设定应当是在不损坏设备的条件下施加最高电场强度下允许流经绝缘材料的最高电流。% H- `& z$ c* O1 E- D" I( y9 c
! S& V1 }$ F: ?+ m! W: ]+ @' p1 v
" L7 X% V9 w& |$ d& f
根據 60065 中10.3 提到2 `- r" B! E. `" N安规网www.angui.org
+ l7 f9 Y( U7 s9 @ h" [* O* O! gThe test voltages shall be obtained from a suitable source so designed that, when the output TERMINALS are short-circuited after the test voltage has been adjusted to the appropriate level, the output current is at least 200 mA." x; n" W& K1 f" z& M
+ X/ X1 N2 _- Q" v$ U/ _/ a安规网www.angui.org
8 X2 |9 m/ K, L9 fAn over-current device shall not trip when the output current is less than 100 mA.9 Q9 |) {) i9 ^4 X! R
这个可以理解为只是对耐压测试仪的要求吗?100ma是跳闸电流?# A- n8 w' f4 A$ h
3 [9 ]: L" c" I m3 e# U8 a& y; y; K我们实验室这边设的是10ma,10ma是人体安全电流,但是泄漏电流又不等同接触电流,迷糊!' J/ [4 s! R! J* d( @1 T% S
设100ma的话会不会判断不准确?判断fail 除了击穿还有什么?具体现象?这种现象漏电流会升高吗? t& ^/ [2 v+ h& O; T
有没有标准有根据绝缘材料或绝缘等级规定泄漏电流限值?各位都是怎么做的?: }9 I& D4 m) p, N, z5 d