[综合话题] 又来了-足浴盆的防触电结构

[复制链接]
发表于 2014-11-12 16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
各位大大:
. t' ~& S/ M+ ^6 h* p6 w" D& p如图片所示,足浴盆表面用胶贴了标贴(要用长指甲,很费力才能揭下来)
* E. @( U0 P# d* C( L. n9 J标贴揭下来后会有带电部件可触及,请问是否可行?
: u& |2 G, M, e3 |# g; {
4 v& v' k, v% w
" h4 h$ R* a6 ?4 }

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
发表于 2014-11-13 08:14 | 显示全部楼层
个人认为不能接受,这个防护不可靠。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-13 08:15 | 显示全部楼层
整改应该不难:修改控制供电为隔离电源,PCB将强电位置处理一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-13 08:59 | 显示全部楼层
应该是最近天猫抽检给惹的

点评

高手啊 又要7个字  详情 回复 发表于 2014-11-13 09:07
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-13 08:59 | 显示全部楼层
我想知道留那个洞是干什么用的?
6 y/ R* x# t# h8 t; ~4 g
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-11-13 09:07 | 显示全部楼层
安老盖 发表于 2014-11-13 08:59 ) P# b. |# T- `5 `# I  f
应该是最近天猫抽检给惹的

7 k. l: W; C1 A/ v0 Q' ~+ W$ C高手啊 又要7个字
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-13 10:12 | 显示全部楼层
我問一下EMC已經測試過了嗎?
: [. R5 V5 Y5 i; v; @- s以前設計都是輔助桿推動Button . B7 h0 [+ O8 Q* p( @  p
這個地方耐潮濕後會不會Hi-pot test失敗?
6 e3 N9 ^& H. @2 G0 p7 |$ \. R7 l* k2 R6 h9 H) D5 B; n
是我的話, 我會認為貼標老化或耐潮濕後有脫落的可能性問題, 不接受手指碰到帶電部
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-13 11:44 | 显示全部楼层
这个孔碍事啊。改不难的吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-14 07:01 | 显示全部楼层
这个肯定要整改的咯
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-14 08:09 | 显示全部楼层
这个孔起什么作用,如果没实质作用封了。
回复 支持 反对