安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
12
返回列表 发新帖
楼主: lanfeiyuner

[综合话题] 隔离变压器次级危险电压直接连接大地是否安全?

[复制链接]
发表于 2015-1-26 22:51 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
lanfeiyuner 发表于 2015-1-25 23:54
/ [0 q8 y- h6 Z7 h: p0 x$ E" \/ p5 q首先,class I类产品忘记接地产品并没有触电危险。比如我们常用的冰箱,洗衣机,在农村很多人都未接地就使 ...

; u( X% r! N8 ]( Y: I你说得对~我们是应该去考虑很多标准未提及的情况,但是我们现在不是在讨论标准的情况吗?我们的出发点都是根据标准去考虑啊。我们现在是考虑你提出的问题是否符合标准要求,我就觉得是符合的啊。你觉得不安全,那是超出标准的考虑范围了,OK?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-6-22 19:15 | 显示全部楼层
这种结构第10章保护导体电流,接触电流和Annex A的测试都是通不过的吧。

点评

永久连接式设备,接触电流肯定没问题,保护导体电流与这个又没关系,Annex A 不知道说的哪个标准,具体要求是什么。  详情 回复 发表于 2016-7-11 13:35
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-7-8 13:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 emailsimon 于 2016-7-8 15:37 编辑 ) c# g6 p- Z- F5 @' Y0 r
( ?/ ~5 v% x# t% C. U
这种情况我遇到过,我们在UL做的电源就是这样, class I类设备,初次级双重绝缘,但是次级负极与初级保护地连接. 产品过了测试.
  X+ C1 X# J5 D1 s! K

点评

电源的次级一般是安全电压,当然可以接地,现在问题是危险的电压直接接地。  详情 回复 发表于 2016-7-11 13:36
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-7-11 13:35 | 显示全部楼层
heymutwo 发表于 2016-6-22 19:15 + Q: D- k. z/ a8 [
这种结构第10章保护导体电流,接触电流和Annex A的测试都是通不过的吧。
+ I! ~" R! h2 j& `0 D' t* m, v
永久连接式设备,接触电流肯定没问题,保护导体电流与这个又没关系,Annex A 不知道说的哪个标准,具体要求是什么。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-7-11 13:36 | 显示全部楼层
emailsimon 发表于 2016-7-8 13:35
! A& m: P  S9 S  w9 s7 `这种情况我遇到过,我们在UL做的电源就是这样, class I类设备,初次级双重绝缘,但是次级负极与初级保护地连接 ...
6 p9 a7 ^' t# ?" A
电源的次级一般是安全电压,当然可以接地,现在问题是危险的电压直接接地。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /2 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-12-19 00:39 , Processed in 0.107296 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表