[综合话题] 隔离变压器次级危险电压直接连接大地是否安全?

[复制链接]
发表于 2015-1-26 22:51 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
lanfeiyuner 发表于 2015-1-25 23:54 1 J; i9 p1 h' \: H
首先,class I类产品忘记接地产品并没有触电危险。比如我们常用的冰箱,洗衣机,在农村很多人都未接地就使 ...

. b# y% G9 Z* i  g6 A0 V你说得对~我们是应该去考虑很多标准未提及的情况,但是我们现在不是在讨论标准的情况吗?我们的出发点都是根据标准去考虑啊。我们现在是考虑你提出的问题是否符合标准要求,我就觉得是符合的啊。你觉得不安全,那是超出标准的考虑范围了,OK?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-6-22 19:15 | 显示全部楼层
这种结构第10章保护导体电流,接触电流和Annex A的测试都是通不过的吧。

点评

永久连接式设备,接触电流肯定没问题,保护导体电流与这个又没关系,Annex A 不知道说的哪个标准,具体要求是什么。  详情 回复 发表于 2016-7-11 13:35
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-7-8 13:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 emailsimon 于 2016-7-8 15:37 编辑 ; Q8 H( k2 {. {" a( |7 B
/ l# `' l& L* V2 i
这种情况我遇到过,我们在UL做的电源就是这样, class I类设备,初次级双重绝缘,但是次级负极与初级保护地连接. 产品过了测试.  B5 d( e% B! C( F% |0 q1 ?

点评

电源的次级一般是安全电压,当然可以接地,现在问题是危险的电压直接接地。  详情 回复 发表于 2016-7-11 13:36
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-7-11 13:35 | 显示全部楼层
heymutwo 发表于 2016-6-22 19:15
* i$ m$ N" C4 k$ }这种结构第10章保护导体电流,接触电流和Annex A的测试都是通不过的吧。

1 _6 N* e' B0 a2 n, y5 Q3 y永久连接式设备,接触电流肯定没问题,保护导体电流与这个又没关系,Annex A 不知道说的哪个标准,具体要求是什么。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-7-11 13:36 | 显示全部楼层
emailsimon 发表于 2016-7-8 13:35
3 y& c, ^0 T, V% R, k. @这种情况我遇到过,我们在UL做的电源就是这样, class I类设备,初次级双重绝缘,但是次级负极与初级保护地连接 ...
" t+ F: n# @" m& P; ^# V" }
电源的次级一般是安全电压,当然可以接地,现在问题是危险的电压直接接地。
回复 支持 反对

使用道具 举报