有限公司提供:
本帖最后由 gmr24185 于 2015-1-30 11:16 编辑 8 K4 f+ @* l; i: Y' X2 \

1 l6 W  S& y5 ~, L3 V如题,产品是DC24V户外投光灯,标准要求IP20以上外部用线至少1.0mm2,请问信号线是否也要满足(信号线和电源线分开)?
( K0 _6 H3 z$ C4 [# ]  j- M8 k& w6 K! |/ u( R- F) z

+ c, T; u& z+ [0 G

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
发表于 2015-1-30 09:59 | 显示全部楼层
见过飞利浦的是这么粗
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-1-30 10:01 | 显示全部楼层
2014版的IEC标准对于这个已经放松. A% N5 z/ e5 C" S# V5 X
如果这个型号线是SELV供电,只要满足机械测试(防拉),载流能力,线径不得小于0.4平方毫米即可。

点评

不好意思我选错类别了,我这个是要做CCC的,国标比IEC滞后一个版本呢。  详情 回复 发表于 2015-1-30 11:17
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-1-30 10:25 | 显示全部楼层
信号线机构都有放松的啦。。。。。。。。。。0.5mm2以上吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-1-30 11:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 gmr24185 于 2015-1-30 11:19 编辑
& Q  d& _6 ~/ P2 X9 T; N4 [0 N" p9 a
jsspace 发表于 2015-1-30 10:01
. p$ Z% v4 K, }5 u  D) W6 C4 S4 ~2014版的IEC标准对于这个已经放松1 T  M  ^* c& @5 \1 g( z
如果这个型号线是SELV供电,只要满足机械测试(防拉),载流能力,线径不 ...
, F# F: a( A& j1 Y6 K1 Y) N1 @6 Q

. i, a7 q) M% j8 H3 U) }不好意思我选错类别了,我这个是要做CCC的,国标比IEC滞后一个版本呢。CCC现在会放宽要求吗?

点评

请参考2012年问题照明电器问题协调,里面提到如果是普通灯具SELV供电的线径可以减少到0.4平方毫米。 但是遗憾的是上面只是规定了普通灯具,而对于户外灯具没有做说明,所以建议你跟合作的CCC机构确认一下,他们的意  详情 回复 发表于 2015-1-30 12:36
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-1-30 12:36 | 显示全部楼层
gmr24185 发表于 2015-1-30 11:17
# g: \& O; {( {4 t- M& F/ n不好意思我选错类别了,我这个是要做CCC的,国标比IEC滞后一个版本呢。CCC现在会放宽要求吗?
9 D5 a" f' s: T: G. B8 k7 R) w
请参考2012年问题照明电器问题协调,里面提到如果是普通灯具SELV供电的线径可以减少到0.4平方毫米。
% U! e1 G, d: p+ p. ~. y但是遗憾的是上面只是规定了普通灯具,而对于户外灯具没有做说明,所以建议你跟合作的CCC机构确认一下,他们的意见是最重要的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-1-30 13:25 | 显示全部楼层
输出线的连接电路如果是selv电路,而且输出电流还不到1A,一般对线径没有要求

点评

输出电流不到1A对于线径不错要求,请告之出自哪个灯具标准  详情 回复 发表于 2015-1-30 13:37
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-1-30 13:37 | 显示全部楼层
peter1715 发表于 2015-1-30 13:25
- G8 F. G2 C7 H# o4 d3 f# g8 K! d1 n输出线的连接电路如果是selv电路,而且输出电流还不到1A,一般对线径没有要求
0 ?! J& a0 q$ d3 i9 Y" x7 H
! b- [$ b1 s- X5 I( {6 M. K
输出电流不到1A对于线径不做要求,请告之出自哪个灯具标准
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-1-30 13:57 | 显示全部楼层
7 u# f$ M  m- W  d2 p. e: M9 f6 j
标准里面只有到对电源线和内部线有要求,
8 {+ O9 \# r4 @- d8 V4 q, K( P" [8 ]下面是对内部线的要求:% O% g1 [7 P: A) i: x* B
For mechanical protected wiring carrying normal operating currents lower than 2 A:
- ?2 M  p* F  b5 H6 G9 @0 n2 PDit document is door NEN onder licentie verstrekt aan: / This document has been supplied under license by NEN to: / j5 c. o+ @/ X1 A. b
Kema Nederland B.V.  E.  Cremers-Smit  2008/04/28 - \; M, `5 w! D, }; H; I3 t( I( T
60598-1 6 m3 W5 f2 ^9 ?# D9 ?
©
  g9 ~7 i9 T: R. P9 P IEC:2008
7 w/ e- Y8 B! L/ i  k7 \$ w # c% M2 g2 O9 d
nominal cross-sectional area: minimum 0,4 mm
1 J  K& m! T- P+ [20 ~+ n0 D2 s' h, Q  [. z* G
nominal insulation thickness: minimum 0,5 mm (PVC or rubber).  
" M; C6 {) J# m# {- P1 ~

点评

哥,楼主问的是外部线,尽管是SELV供电,但是还是属于外部线的范畴  详情 回复 发表于 2015-1-30 17:04
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-1-30 14:15 | 显示全部楼层
学习一下
, A( J1 H# _& {; z" y

点评

这次警告,下次在灯具版主灌水一律扣金币50以上  发表于 2015-1-30 17:05