请教一个外部线材接线的问题,信号线如上如图所示,此线路板电压24V,CE标准能否采用搭焊方式?信号线属于外部接线,采用橡胶线,且出线位置有采用PG头锁紧防拉。- k+ U: _4 C. C

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
发表于 2015-2-3 08:30 | 显示全部楼层
可以这样焊的
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-2-3 08:48 | 显示全部楼层
Nezof 发表于 2015-2-3 08:30 4 a( Y% D0 a# V3 {
可以这样焊的

. [+ c5 D; q2 Z是否能这样理解:安全特地电压的灯具 的内部接线与外部接线与线路板的连接方式 ,电源线和信号线都可以通过搭焊(无需穿孔焊)与线路板连接到一起,高压电源线需要通过穿孔焊接与线路板连接,并且要满足电气间距要求

点评

标准里没说SELV就可以这么连接的吧?  详情 回复 发表于 2015-2-3 09:04
so,你理解的比我深刻  详情 回复 发表于 2015-2-3 08:54
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-2-3 08:54 | 显示全部楼层
jinghailiushen 发表于 2015-2-3 08:48
" I7 j  T- o+ C是否能这样理解:安全特地电压的灯具 的内部接线与外部接线与线路板的连接方式 ,电源线和信号线都可以通 ...
' e& R% K; b- H* K1 j2 T
so,你理解的比我深刻
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-2-3 09:04 | 显示全部楼层
jinghailiushen 发表于 2015-2-3 08:48 . o% W! Y, Q% V. M
是否能这样理解:安全特地电压的灯具 的内部接线与外部接线与线路板的连接方式 ,电源线和信号线都可以通 ...
4 d& v6 |" A5 L1 [5 e% N5 o0 y1 T
标准里没说SELV就可以这么连接的吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-2-3 09:13 | 显示全部楼层
更进一步的理解是对安全没有影响的可以这么做。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-2-4 10:19 | 显示全部楼层
貌似要求穿焊或搭焊后打胶,这就叫双保险
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-2-4 11:58 | 显示全部楼层
Nezof 发表于 2015-2-3 08:54
4 a# ?1 i/ a5 d! u6 _4 Wso,你理解的比我深刻

9 o, i7 ]0 D2 W* Z6 ] 呵呵  看了下 对信号线和电源线与线路板的连接方式 没有找到 还请大神指点啊  