[GB灯具] 路灯的电源软线算是Z型?Y型连接?

[复制链接]
发表于 2015-3-19 12:21 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
路灯的接线方式,要看实际结构,可以是Y型,也可以是Z型连接
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-3-19 12:34 | 显示全部楼层
af204 发表于 2015-3-19 12:19
3 b! L8 u; s: G% L5 v( V4 b& N所说的螺纹连接,指的是螺纹接线端子,不是指这种
/ ?. m$ i/ d. M9 h: B) u
就是那种要用螺丝刀拧的?

点评

是的,你去看看标准后面的讲解就明白  详情 回复 发表于 2015-11-13 08:51
是的  发表于 2015-3-19 13:29
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-3-19 17:41 | 显示全部楼层
路灯、隧道灯等户外使用的灯具要求满足IP65的要求,采用Z型连接,并在说明书上有相关的警告语才可以的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-11-2 16:14 | 显示全部楼层

) |& G0 ?" @2 l( K5 ^  U: v/ \, sZ型连接
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-11-5 14:56 | 显示全部楼层
学习了啊:)
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-11-12 11:12 | 显示全部楼层
楼主,我告诉,这个不一定的,我看过很多TUV路灯报告,大部分写的都是TYPE Y
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-11-13 08:51 | 显示全部楼层
tuzhenx 发表于 2015-3-19 12:34
( A% X+ A2 n1 l# }就是那种要用螺丝刀拧的?

  D: O0 `& v8 T, v0 d是的,你去看看标准后面的讲解就明白