发表于 2015-4-25 18:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
本帖最后由 dabuyang 于 2015-4-25 19:07 编辑
) |0 q! s7 ^# e6 l
/ H& a$ \& f0 |+ X5 Y3 }$ n产品是带隔离变压器的电源。
' h  X' L3 t9 Y3 ]. Q; d0 y目前打耐压是将初级侧输入端的L、N短接,然后与机壳打AC耐压。
4 Y4 w3 M* r1 d( }
/ l0 m$ V; g" }* {  `$ m: _& w4 Z9 R1 u1 @5 Q
测试结果,泄露电流没有超,但是次级侧地与机壳地跨接的Y电容闪络了。
3 i& ~) U: W1 ~( t4 W4 l8 y0 Q/ s' j5 R7 N  \3 e, m
对测试过程,有三个疑惑,还请大神们帮忙解答:
1 @- l! \7 F* {+ {* ]8 Z/ J
3 ?3 Z. y  K- U9 i1.是否也要将次级侧的端子也做短接处理,即次级侧的端子与初级侧的L、N短接,然后与机壳打耐压。, O2 L, v" e% |2 F# {  ?! s6 D* J
6 E4 [& ^4 D& `: P5 N0 W" \- W, p; p
2.由于保留Y电容,是否应该用打DC耐压,而不是AC耐压。6 ]) e6 V. c0 b3 i+ m) Y8 f

" k- c. U# T, Z% I3.这样的情形,判不判过,如果不行,该怎样整改呢