[音视频产品] 不与电网电源导电连接

[复制链接]
发表于 2015-5-5 10:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
怎么判断“不与电网电源导电连接”的电路是否承受瞬态过电压,麻烦大家给我授业解惑一下,感谢
发表于 2015-5-5 14:29 | 显示全部楼层
您的意思是指電壓由電網輸出嗎?PoE?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-5-5 17:50 | 显示全部楼层
sky0805 发表于 2015-5-5 14:29
; P, ^3 e0 T2 t; l您的意思是指電壓由電網輸出嗎?PoE?

4 i6 C6 f0 E4 M6 l0 c( v+ }我在看GB 8898-2011,13.3.4里面有瞬态电压的测量,我不知道“由电网电源过电压引起的瞬态电压”与“由通信网络过电压引起的瞬态电压”怎么区分

点评

简单说,前者是市电,后者是电话机。  详情 回复 发表于 2015-5-12 11:06
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-5-12 11:06 | 显示全部楼层
chenyongyong 发表于 2015-5-5 17:50
  A6 C7 d6 a+ A6 [1 G& i+ k我在看GB 8898-2011,13.3.4里面有瞬态电压的测量,我不知道“由电网电源过电压引起的瞬态电压”与“由通 ...

7 j' Q% t* G7 F3 P; p0 Z( P+ f简单说,前者是市电,后者是电话机。