UL458A中确定距离引用了UL840,
- l" Z8 `& P( s1 j: ]7 y* B7 {参考UL840,我们此款产品没有用到浪涌抑制器,所以就只能通过表8.1来确定距离了。 1 f& ?: l7 S' }+ d5 L
疑问1:如果没有用到浪涌保护器,那是否直接通过 rated system volage与 Overvotage category , Pullution degree来确定距离,不用考虑Rated impulse withstand voltage peak?
: I0 c0 A- T; \) a0 e6 M4 ^疑问2:我们的产品是把电动汽车里的高压电池(驱动作用)的电压转换为低压电池(供车灯、点烟头等处)的电压,输入200-400VDC,最高可达到450VDC, 输出:12-16VDC,140A,那这个过电压等级算 II类 吗?(UL458A中27.1.3写不是I类即II类) 0 p9 y y6 e1 C$ {# o# A
疑问3:rated system volage在我们产品中是这个400V吗?或450V吗? - b1 i$ g! S# L' ^! U# l4 s
疑问4:UL458A中提到此标准中污染等级非2即3,那我们这种没有灌胶式的就为污染等级3喽? ( h! R& I! r, J: o1 I3 O8 o9 E( v
疑问4:表8.1可以用线性内插法,那用450Vdc来算,过电压等级II,污染等级3来算,cl=2.25mm?(感觉太小了吧?) / I% |* c& E: j# Y6 p( ]
/ i3 _& k& t5 l6 K$ i* g& v$ V
疑问5:表9.1来确定爬电距离,那操作电压:450V,污染等级3,CTI IIIb,那Cr=8mm?这样理解对吗?
; N: C- c. y' `! _: m7 ^' O + A7 D/ T1 r) N- Z% Q2 o- P
其实总的疑问就是,这个产品的距离怎么看? $ H/ E/ Q% V$ q8 M7 D
+ j3 f! f) V. N6 L( d& B- E |
|