[综合话题] 对于电路板、电源中不涉及安规的电子元器件温升?

[复制链接]
发表于 2015-5-26 14:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
对于电路板、电源中不涉及安规的电子元器件的温升,大家是怎么要求的?对于元器件本身的温度限值来定的话,留多少裕量合适?
发表于 2015-5-26 20:43 | 显示全部楼层
PCB板,IEC一般是125k,UL是125℃。其他电子元件尽量不要超过85℃。

点评

温升不是应该根据元器件的温度限制来确定的么?比如电池的规格书中温度limit是60度,所以温升不应该超过60度对吧?(温度依赖型设备)  详情 回复 发表于 2015-5-29 09:45
发现一些电源适配器,元器件温度很多超过85度,安规认证是通过了,可靠性如何能保证!经过认证的电源适配器,如何在保证认证一致性的基础上,对元器件温升问题进行改善?在提出改善要求的时候,生产厂家可能会以通过  详情 回复 发表于 2015-5-27 08:25
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-5-27 08:25 | 显示全部楼层
zhangfc 发表于 2015-5-26 20:43 5 C: o. p2 E! [' |& d& q
PCB板,IEC一般是125k,UL是125℃。其他电子元件尽量不要超过85℃。

  t3 \; p2 H% p发现一些电源适配器,元器件温度很多超过85度,安规认证是通过了,可靠性如何能保证!经过认证的电源适配器,如何在保证认证一致性的基础上,对元器件温升问题进行改善?在提出改善要求的时候,生产厂家可能会以通过认证为理由拒绝整改。

点评

小家电一般不鸟元器件温度的。除非出现客诉……  详情 回复 发表于 2015-5-27 19:52
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-5-27 08:34 | 显示全部楼层
要求那些公司提交几个关键元件的MTBF(MTTF)计算书。

点评

MTBF,有点跑题…… 要提供FMEA,像UL的那种FMEA报告。。。  详情 回复 发表于 2015-5-27 19:54
哦……有道理。谢谢你,提醒了我!  详情 回复 发表于 2015-5-27 08:47
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-5-27 08:47 | 显示全部楼层
山炮 发表于 2015-5-27 08:34
! e  V6 _$ G' A7 f$ ]- ]要求那些公司提交几个关键元件的MTBF(MTTF)计算书。
3 y9 n# m; i; r% d* Y& d1 k: `
哦……有道理。谢谢你,提醒了我!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-5-27 19:52 | 显示全部楼层
让梦飞翔 发表于 2015-5-27 08:25
0 g" i: k% E: u! H- ^9 {4 V发现一些电源适配器,元器件温度很多超过85度,安规认证是通过了,可靠性如何能保证!经过认证的电源适配 ...
5 y9 ]6 P$ {4 c( I
小家电一般不鸟元器件温度的。除非出现客诉……
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-5-27 19:54 | 显示全部楼层
山炮 发表于 2015-5-27 08:34
+ ^4 W2 I3 F. I$ u6 Q要求那些公司提交几个关键元件的MTBF(MTTF)计算书。

6 H& F  P/ K9 A1 Y, `4 EMTBF,有点跑题……
# K: @" R0 q- a. J2 |要提供FMEA,像UL的那种FMEA报告。。。

点评

你才跑题吧  详情 回复 发表于 2015-5-29 08:40
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-5-29 08:40 | 显示全部楼层
zhangfc 发表于 2015-5-27 19:54 0 }8 e0 A, |) ?) \
MTBF,有点跑题……
5 B( E4 a% u" F0 I* k& l4 L要提供FMEA,像UL的那种FMEA报告。。。

: `% z+ |3 o9 G. O1 g& s1 `3 p你才跑题吧

点评

不好意思,想想,还真的是我跑题了。。。。  详情 回复 发表于 2015-5-29 20:29
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-5-29 09:45 | 显示全部楼层
zhangfc 发表于 2015-5-26 20:43 $ r2 j8 \/ `# h/ g
PCB板,IEC一般是125k,UL是125℃。其他电子元件尽量不要超过85℃。

. c4 `2 P! k2 a( Q温升不是应该根据元器件的温度限制来确定的么?比如电池的规格书中温度limit是60度,所以温升不应该超过60度对吧?(温度依赖型设备)

点评

温升60度,跟温度不超过85度,应该差不多。  详情 回复 发表于 2015-5-29 20:30
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-5-29 20:29 | 显示全部楼层
山炮 发表于 2015-5-29 08:40 ' S- g+ \( g7 d+ y) |
你才跑题吧
5 U9 g- Q; I1 z. v1 _4 |
不好意思,想想,还真的是我跑题了。。。。
回复 支持 反对