如题,有LED筒灯,二类灯具,外部接线是直接两根电源线引出,绞合线上锡,请问此灯的电源线上是否必须要一个接线端子?
发表于 2015-6-30 12:21 | 显示全部楼层
不需要。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-6-30 14:54 | 显示全部楼层
同意楼上的说法,详细请见标准 clause 4.6

点评

xiaodeng: 你做过UL LISTED 灯管的案子吗? 里面有一个测试叫直流分量,这个是如何测试的?  详情 回复 发表于 2015-6-30 16:12
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-6-30 16:12 | 显示全部楼层
xiaodeng 发表于 2015-6-30 14:54
+ Z+ s* v9 P+ }' U3 t同意楼上的说法,详细请见标准 clause 4.6
, m6 k2 U/ z, I- w
xiaodeng:% t. Z1 [. [; t0 F! T7 h# U- T
你做过UL LISTED 灯管的案子吗? 里面有一个测试叫直流分量,这个是如何测试的?

点评

一般实验室都测试不了的。 测试这个需要用到60Hz, 和25KHz的两个基准整流器来进行连接测试。 之前做过一次是在UL实验室做的。 对于LISTED灯管,要满足正常跟异常情况下不超过所替换的灯管的电流跟功率。这个有点不  详情 回复 发表于 2015-6-30 16:22
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-6-30 16:22 | 显示全部楼层
jsspace 发表于 2015-6-30 16:12 0 ~7 s) Z5 [# `* ?" ^
xiaodeng:7 ?1 w: }9 ?9 \- D9 H4 `  `
你做过UL LISTED 灯管的案子吗? 里面有一个测试叫直流分量,这个是如何测试的?
: {% _5 Q% Z$ E- d: ^6 [; v
一般实验室都测试不了的。 测试这个需要用到60Hz, 和25KHz的两个基准整流器来进行连接测试。/ U5 s1 q' _/ _/ t
之前做过一次是在UL实验室做的。  对于LISTED灯管,要满足正常跟异常情况下不超过所替换的灯管的电流跟功率。这个有点不太容易过。  DC分量也是一样的。 主要是接WT210来显示。

点评

WT210 如何接? 接在镇流器的输出端?  详情 回复 发表于 2015-6-30 17:28
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-6-30 17:28 | 显示全部楼层
xiaodeng 发表于 2015-6-30 16:22
4 R+ a/ y# B# M% M" Y' v, J一般实验室都测试不了的。 测试这个需要用到60Hz, 和25KHz的两个基准整流器来进行连接测试。
7 _! M$ Y6 O! e8 g0 L之前做过一 ...

: d, q3 g! W8 [5 M" Q1 Y1 d) dWT210 如何接? 接在镇流器的输出端?

点评

给你个图看看,主要是把WT210当作电流变跟电压变用。  详情 回复 发表于 2015-6-30 21:53
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-6-30 21:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 xiaodeng 于 2015-6-30 21:54 编辑
  o* T% b8 v: A/ a0 V
jsspace 发表于 2015-6-30 17:28
+ S+ I4 n% q6 L0 b/ B4 C  X- V* E4 QWT210 如何接? 接在镇流器的输出端?

" b" J# b/ l3 }给你个图看看,主要是把WT210当作电流变跟电压变用。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-7-3 10:05 | 显示全部楼层
jsspace 发表于 2015-6-30 16:12 # N. D" D$ c, G0 o5 `% \" y
xiaodeng:6 q8 f1 T4 ~0 I) i) C
你做过UL LISTED 灯管的案子吗? 里面有一个测试叫直流分量,这个是如何测试的?
# N7 T" q* J( X9 |. u/ E* Z
是哪个标准的clause 4.6?

点评

xiaodeng的意思应该是60598.1的第4.6章节  详情 回复 发表于 2015-7-3 11:20
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-3 11:20 | 显示全部楼层
valyxu 发表于 2015-7-3 10:05
6 C1 _/ u" p, ]( e( ~1 p3 `$ [, l8 U是哪个标准的clause 4.6?

: J( a+ ~" H0 ]xiaodeng的意思应该是60598.1的第4.6章节
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-7-4 13:49 | 显示全部楼层
jsspace 发表于 2015-7-3 11:20 % c& N: s; G8 N. G  N  e! y
xiaodeng的意思应该是60598.1的第4.6章节

6 I: u: S9 h, u. m  V发张图片,你们再确认下

点评

看不到图片  详情 回复 发表于 2015-7-8 10:07