安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 万年历 | 距春节还有
签到 充值 在线 打卡 自2007年5月10日,安规网已运行
证书查询 | 规范下载 | 资质查询 红包 邮箱 打卡 工资 证书查询 | 规范下载 | 资质查询
广东安规检测有限公司
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 1278|回复: 12

[IEC标准产品] 吸油烟机安装高度

[复制链接]
发表于 2015-7-8 11:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
GB4706.28(IEC60335-2-31)中7.12.1条规定:如果吸油压机安装在燃气炉灶上方,安装高度应至少为65cm。) k  S- {1 s: ?, i6 f
有谁知道为什么是65cm,出于什么考虑呢?如果降低了,但测试通过了GB4706.28的所有要求,能否算合格?
发表于 2015-7-8 12:47 | 显示全部楼层
会不会跟着火有关,如果太低的话,下方的火焰会不会把烟机上积累的油引燃?我瞎猜的哦( w. P3 b! }4 g7 {. Z. t
说到烟机我想问一下你们烟机的外面两角有没有考虑机械危险的存在,用过三个吸油烟机了,外面两个角是尖的,一不小心就磕脑袋,疼的很,就不能倒圆么?

点评

沒錯,這樣高度跟油煙吸取也有關吧??  发表于 2016-1-26 15:36
确实有这样的问题,  详情 回复 发表于 2016-1-25 14:13
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-8 21:13 | 显示全部楼层
热爱学习 发表于 2015-7-8 12:47 0 {# Z  M- v+ x8 Q- c* x' k
会不会跟着火有关,如果太低的话,下方的火焰会不会把烟机上积累的油引燃?我瞎猜的哦
7 O: o5 |# k2 o, P: U说到烟机我想问一下 ...
3 q% o8 I; f& J6 e, M; i) ?
是你个子太高了,姚明

点评

大哥,你让175的情何以堪啊  详情 回复 发表于 2015-7-9 09:01
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-9 09:01 | 显示全部楼层
小老K 发表于 2015-7-8 21:13
3 e- X: |% E, p$ C是你个子太高了,姚明
5 B6 X  C( c: P. L7 k+ R1 v; o
大哥,你让175的情何以堪啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-9 09:16 | 显示全部楼层
大概是考虑操作空间和火焰,不过现在很多侧吸式好像没考虑这个

点评

侧吸的呵呵呵嗒。。。测试说明书上都是说要按照高度65cm,但是没有一个实际在客户家里没有安装这么高的。。。。 真要下沿按照65cm来,侧吸还吸个球啊。。。。  详情 回复 发表于 2015-7-9 15:35
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-9 15:35 | 显示全部楼层
craigyu 发表于 2015-7-9 09:16
* g; [& ]$ H7 T' Y大概是考虑操作空间和火焰,不过现在很多侧吸式好像没考虑这个
! s: r3 J* Y8 ~0 n5 P2 j. A; q
侧吸的呵呵呵嗒。。。测试说明书上都是说要按照高度65cm,但是没有一个实际在客户家里没有安装这么高的。。。。+ }7 ?$ q) ^$ ~0 q; q6 s; g, p
真要下沿按照65cm来,侧吸还吸个球啊。。。。
* Y8 ?9 P4 `, f9 @0 c/ D9 e9 \另外机构反证按照3C来的,一看说明书65cm那就OK~,你懂、我懂、大家懂; I% Y- ~. i( M9 Y$ V- N- {8 V
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-1-25 14:13 | 显示全部楼层
热爱学习 发表于 2015-7-8 12:47 1 K& V3 O, i" S  Q
会不会跟着火有关,如果太低的话,下方的火焰会不会把烟机上积累的油引燃?我瞎猜的哦
( c8 s, y+ h7 p8 E说到烟机我想问一下 ...
$ [: B, S9 P( y$ p
确实有这样的问题,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-1-25 15:14 | 显示全部楼层
侧吸式在说明书中会写65厘米吗,肯定不会写的。

点评

我看过几个侧吸的说明书一般都是会写的,但是实际装的时候只有30mm左右。  发表于 2016-1-28 16:24
为了满足标准要求,一般会写,但实际不会这么安装  详情 回复 发表于 2016-1-27 09:17
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-1-26 15:31 | 显示全部楼层
学习学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-1-27 09:17 | 显示全部楼层
ni210 发表于 2016-1-25 15:14
( ~% ?+ w! }4 K: ^侧吸式在说明书中会写65厘米吗,肯定不会写的。
4 p; X0 {1 D- C, ?! ^
为了满足标准要求,一般会写,但实际不会这么安装

点评

标准太老了,侧吸式当初估计并未考虑进去。  详情 回复 发表于 2016-1-27 10:54
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /2 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2025-4-4 14:29 , Processed in 0.105829 second(s), 33 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表