本帖最后由 热爱学习 于 2015-7-13 16:01 编辑
# t' B9 O* ]! M4 k" H, z! r2 H; ^
8 ]% v; G0 j1 x6 n最近看到一则小孩爬空调外挂机护栏触电身亡的新闻,心痛不已
5 h8 d: m' Q" a' N7 d特发帖分析,一是责任划分,二是分析问题原因,如何改善,以备后患- p% p8 s5 l1 L) {( \5 o# f6 H; F
$ n. v( z6 w, Z, Y, T首先责任划分:5 H, ^ z$ Q( B2 ?
关于第一条是目前普遍被认可的,无非就是监护人没有看管好小孩,导致小孩攀爬触电
" r9 F/ L; m! }. X+ n8 `1 n3 \! l/ ^我想说这TM不是扯淡么?难道以后六岁的小孩出门需要大人拉着手一刻不能放松?六岁的小孩不能单独出门?- E8 Y$ O: v: |9 S
就因为大人陪着而没有注意就是大人的责任?那小孩独自外出触电算谁的责任?
7 O- j0 q( m4 O7 ~$ {第二条责任,这个真不好说,不知道有没有法律法规规定空调外挂机不能摆放至人可触及的地方?那么这一条可以打死全国一半以上的空调了吧,到街上看看一楼大多数空调都是放在门口的,而且是落地式的,我家住楼上,但外挂机就安装在阳台上,触手可及,平时到阳台乘凉晒被褥都可能碰到,这么说这也不符合规定喽?
; m: [# t+ i2 {0 }. x第三条,这个真要看有没有法律法规或行业规范了,反正我没搜到。
^( c$ i2 [' A6 }第四条,空调属于I类设备,基本绝缘失效漏电后由接地进行保护,此时漏电保护开关应该会动作4 m8 c p+ F* d2 z
可是如果由于建筑内没有可靠接地造成的事故,厂家需要负责任么?空调是取得安全认证的,
' v6 q7 [# k& f$ f+ @如果要付责任的话CQC是不是该打脸?% D {1 _3 g' d1 X# n7 D1 P) p. f
第五条,这个算普遍现象了吧,如果都:有可靠接地的话大部分触电事故就可以避免了吧5 q f# H$ i* e
有开发商或配电商承担责任的先例么?8 k& E/ E2 x& ~' r; Q$ w- X
如果有其他责任归属者欢迎大家补充,比如标准制定者,不应当接受BI+PE的保护设计等
4 _" _; q0 ~2 p* m2 ~/ y V" d8 a" Z- Q9 ?2 [+ D5 K% _0 Q9 q
原因分析:(二楼上图)/ J, @9 ~1 |* }! k, O8 ~
1.根据视频,小孩刚接触护栏的时候并没有触电,如果有触电就不会再爬上去
* t/ }: O! a! I2.小孩在爬上护栏的时候双脚离地,当手触到外挂机外壳的时候触电5 t$ ^: _8 u/ W- k; Y K
3.视频中店家外墙上的插座,应该是由室内引出线路到室外,然后再在墙上固定插座,可以肯定的是没有接地!. m) u# E1 d( Z' _
. G" n, c. J. P9 g+ X0 P/ m
那么原因基本上就是空调绝缘发生故障导致外挂机外壳带电(具体什么故障不详,空调是二月份买的,才五个月就绝缘老化?),而空调与地(护栏)此时还是有隔离的,否则小孩手刚抓护栏就会触电,小孩经过时爬上护栏,手摸到外挂机外壳时形成(外壳--->手--->身体其他与护栏接触部位--->护栏--->地)的回路触电,因为小孩是趴在上面,身体重力承受在手上,因此即使不到10mA摆脱电流也无法挣脱,而且人触电的瞬间基本上是来不及反应过来呼救的,触过电的人应该会有体会。2 z0 I! B% W% ~1 L# C
建筑中不安装保护接地就罢了,那么连个漏电保护装置都没有么???哪个电工给装的电路,我觉得他也应该负责任!/ j+ [- N* Y k+ [* J
5 Z3 y+ z& d9 w( r兄弟们,关于这种接地故障或无保护地而引发的事故该如何避免呢?) B( K: ~( q: w! i2 x% V
国际上的法规标准都认可这种BI+PE的保护方式,可是针对咱们国家的实际情况,是否该做适当的修改?
2 u4 [+ o9 j1 y* _2 b! ?+ ?比如至少BI+PE+警示语?比如空调外挂机上可以贴上醒目的“触电危险,严禁攀爬”的警示标语,虽然小孩子可能意识不到,但家长起码会有这样的意识吧,当小孩爬上护栏的时候家长会立刻将其拉下并告知会触电!
! j) b1 q X5 |0 F% B3 B
8 m: W( G5 I4 Z0 w) W2 h- r/ p兄弟姐妹们,你们觉得呢,有没有好的建议?
( `- _9 `( c/ c/ F. Y4 s4 y1 }7 i# e" c
BTW,关于“专家”...
: j( v4 h- J" g6 @电视报道的时候居然请某专家分析原因:一是线路绝缘老化(尼玛是个人就会说),二是线路可能接错,通常线路都是零线接地,店家里面的线路可能接反了,接成火线接地了... n2 x6 Q" S: U9 z+ N, r ^# N
专家你可以去吃屎么?
- h5 X5 E# X5 K% A
* k* e$ _7 K0 g |
|