[业内新闻] 六岁男孩攀爬空调机触电死亡----谁之过?

[复制链接]
发表于 2015-7-13 15:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 热爱学习 于 2015-7-13 16:01 编辑 4 y7 W/ t+ S$ _

! d$ B# k8 D. b) G& U最近看到一则小孩爬空调外挂机护栏触电身亡的新闻,心痛不已
9 s2 A9 L9 U, _) \特发帖分析,一是责任划分,二是分析问题原因,如何改善,以备后患7 T! v: }1 T  P6 @( f# L( G9 k

, \+ h3 k; m; p* K首先责任划分:
3 U3 e$ T2 q% ]关于第一条是目前普遍被认可的,无非就是监护人没有看管好小孩,导致小孩攀爬触电
9 t- e$ _1 C0 S' C+ D, P6 T我想说这TM不是扯淡么?难道以后六岁的小孩出门需要大人拉着手一刻不能放松?六岁的小孩不能单独出门?, L5 r' o, @& d8 e7 Q
就因为大人陪着而没有注意就是大人的责任?那小孩独自外出触电算谁的责任?
- s" @( n, c% r4 \& P* J" i/ \7 _第二条责任,这个真不好说,不知道有没有法律法规规定空调外挂机不能摆放至人可触及的地方?那么这一条可以打死全国一半以上的空调了吧,到街上看看一楼大多数空调都是放在门口的,而且是落地式的,我家住楼上,但外挂机就安装在阳台上,触手可及,平时到阳台乘凉晒被褥都可能碰到,这么说这也不符合规定喽?: T+ r0 h9 M" _7 P
第三条,这个真要看有没有法律法规或行业规范了,反正我没搜到。* _/ \9 @/ [! H/ G; o8 A6 t* e
第四条,空调属于I类设备,基本绝缘失效漏电后由接地进行保护,此时漏电保护开关应该会动作
" c2 i, F4 H* N  z4 ]可是如果由于建筑内没有可靠接地造成的事故,厂家需要负责任么?空调是取得安全认证的,
" M* v1 }/ c2 F2 `1 a4 m3 j- w3 w; [如果要付责任的话CQC是不是该打脸?2 Z0 b" s% g0 F
第五条,这个算普遍现象了吧,如果都:有可靠接地的话大部分触电事故就可以避免了吧
: C, X3 h/ m& x; g+ G有开发商或配电商承担责任的先例么?5 A% V+ U3 S3 w5 I9 M
如果有其他责任归属者欢迎大家补充,比如标准制定者,不应当接受BI+PE的保护设计等
1 `  Z! Z% o  g/ o" G
- D0 ]% ?: v+ F/ Z原因分析:(二楼上图)" T/ G. d% H6 B; P3 a: T
1.根据视频,小孩刚接触护栏的时候并没有触电,如果有触电就不会再爬上去3 k: g( _% O9 i/ K' u; L" B% t
2.小孩在爬上护栏的时候双脚离地,当手触到外挂机外壳的时候触电: k& j: Q3 P' g8 ]1 @) R
3.视频中店家外墙上的插座,应该是由室内引出线路到室外,然后再在墙上固定插座,可以肯定的是没有接地!
5 G2 ?6 j# h( x2 t
0 y: {! }7 i! r+ Z) ?& R那么原因基本上就是空调绝缘发生故障导致外挂机外壳带电(具体什么故障不详,空调是二月份买的,才五个月就绝缘老化?),而空调与地(护栏)此时还是有隔离的,否则小孩手刚抓护栏就会触电,小孩经过时爬上护栏,手摸到外挂机外壳时形成(外壳--->手--->身体其他与护栏接触部位--->护栏--->地)的回路触电,因为小孩是趴在上面,身体重力承受在手上,因此即使不到10mA摆脱电流也无法挣脱,而且人触电的瞬间基本上是来不及反应过来呼救的,触过电的人应该会有体会。
# J; j) C' {' s9 h5 w建筑中不安装保护接地就罢了,那么连个漏电保护装置都没有么???哪个电工给装的电路,我觉得他也应该负责任!
$ t8 B. F; V7 m" q! u" s1 V0 R1 }! I# E' A* m1 x; R9 h( m% Z5 g
兄弟们,关于这种接地故障或无保护地而引发的事故该如何避免呢?) u0 @$ K& T0 a7 A% a' f' V
国际上的法规标准都认可这种BI+PE的保护方式,可是针对咱们国家的实际情况,是否该做适当的修改?% d. X, `2 V$ i% A- j( X) W
比如至少BI+PE+警示语?比如空调外挂机上可以贴上醒目的“触电危险,严禁攀爬”的警示标语,虽然小孩子可能意识不到,但家长起码会有这样的意识吧,当小孩爬上护栏的时候家长会立刻将其拉下并告知会触电!
: V& h. }( e- Z; }9 v
: R+ _7 g) i$ D# w1 [+ ]) H9 @% ~% i兄弟姐妹们,你们觉得呢,有没有好的建议?& [3 N% }' J9 D. M) A
9 E4 P. {* |. l' r% g) N( j% Z
BTW,关于“专家”...( X+ a2 \$ p) o' H3 n! ~1 i6 H
电视报道的时候居然请某专家分析原因:一是线路绝缘老化(尼玛是个人就会说),二是线路可能接错,通常线路都是零线接地,店家里面的线路可能接反了,接成火线接地了...3 G- v6 M9 c2 {8 Q" G% }2 e
专家你可以去吃屎么?* t2 T" l+ g3 q' [4 G& A/ e$ K, B
$ ~- n& W% ^. f% i3 s. A/ B
多选投票: ( 最多可选 5 项 ), 共有 24 人参与投票
您所在的用户组没有投票权限
 楼主| 发表于 2015-7-13 15:15 | 显示全部楼层
惯例,二楼上图...

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
回复

使用道具 举报

发表于 2015-7-13 15:43 | 显示全部楼层
言之有理~
回复

使用道具 举报

发表于 2015-7-13 17:47 | 显示全部楼层
产品的质量问题可以找到企业头上。这种地线不接,安装责任不知道算到谁头上?
回复

使用道具 举报

发表于 2015-7-13 22:17 | 显示全部楼层
文章太长,我就不看了,回复一下标题,前段时间在同事家被某力的室外机电到过,售后过来换走了。

点评

有木有看看什么原因啊awen哥,是否为静电?是否跟虚地有关?看来外挂机漏电并非个例,应该是设计上有什么地方不合理,要不这绝缘失效也太频繁了  详情 回复 发表于 2015-7-13 22:32
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-7-13 22:32 | 显示全部楼层
awen 发表于 2015-7-13 22:17
3 D6 B& {% ^( f3 R# l+ i文章太长,我就不看了,回复一下标题,前段时间在同事家被某力的室外机电到过,售后过来换走了。

( R7 W9 B8 T. n有木有看看什么原因啊awen哥,是否为静电?是否跟虚地有关?看来外挂机漏电并非个例,应该是设计上有什么地方不合理,要不这绝缘失效也太频繁了
回复

使用道具 举报

发表于 2015-7-13 22:40 | 显示全部楼层
他们过来换了就算了,不想去研究,研究也没用,但凭那强烈而源源不绝的感觉,应该不是静电。
# y+ E; O7 `; ]. q, k; {有一点需要说明的,没接地,我同事买的那商品房竟然没地线入户,真扯蛋。
  f- _+ W3 p- y, o$ K还有,厂家也扯蛋,新买的东东竟然基本绝缘就失效了?例行检验怎么通过的?
, k* o" o/ P. x* {3 H

点评

有关地线这种性命攸关的必须品建筑行业里就没有法规要求么,所有房屋必须标配入户地线,否则相关单位不予验收,消费者也不买账,弄根地线没那么费劲吧,群众的安全意识有待提高啊  详情 回复 发表于 2015-7-14 09:08
回复

使用道具 举报

发表于 2015-7-13 22:47 | 显示全部楼层
砖家来了:' B6 Y' A) w& N/ y3 U3 F3 G
作为业主或物业使用者,我们装修时,如果是聘请电工搞的,查证,存档。并且有责任定期聘请电工检查维护线路(还有漏电保护开关的状态正常)。检查线路,装修电工有没有责任,业主或物业使用者有没有责任便可知。" I; @. C( `' o- o+ x# ~
空调安装公司或安装工应当对安装条件是否满足电气安全进行识别,若不满足而安装,应负责任。" W0 r' g, L* W$ P6 ]
生产厂有没有责任?我们当然希望:木有。那还得拆开机器看看,如果是装配蔚工艺的不规范引起,或偷工减料引起,还是要负责的。
- I6 k% \& H$ e: m- OCQC:只负责收费,永远无责。

点评

大半夜的居然有专家出没  详情 回复 发表于 2015-7-14 09:11
回复

使用道具 举报

发表于 2015-7-13 23:23 | 显示全部楼层
绝缘失效?7 C/ S1 N+ d* V4 R
没有漏电保护器?

点评

应该是木有,有的话就跳闸了,单纯摸到外壳不可能同时触及两级  详情 回复 发表于 2015-7-14 09:10
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-7-14 09:08 | 显示全部楼层
awen 发表于 2015-7-13 22:40 4 n% j2 e; e4 I0 f
他们过来换了就算了,不想去研究,研究也没用,但凭那强烈而源源不绝的感觉,应该不是静电。+ @* @. L2 l# G" `, y, [! d: q" r
有一点需要说 ...

. P5 p4 t. J! ]8 B有关地线这种性命攸关的必须品建筑行业里就没有法规要求么,所有房屋必须标配入户地线,否则相关单位不予验收,消费者也不买账,弄根地线没那么费劲吧,群众的安全意识有待提高啊