正解如下
, y9 a C2 A9 T4 s: z6 a$ f安全隔离变压器,内部电气间隙和爬电距离应该按照61558-1要求进行确认,不能按照60335-1的要求。
1 F* s6 w. _7 ]" z T也就是说对于变压器内部结构,按照61558-1判定,外部表面、引脚以及沿PCB基材的间隙和距离按照60335标准要求。
2 {( N, E+ u5 t! F4 x: }( @! e标准附录G写的很清楚,29章按照61558-1表13中2a, 2c, 3来判定。9 P5 l( q$ V. a# f
29.1, 29.2 and 29.3 The distances specified in items 2a, 2c and 3 in Table 13 of IEC 61558-1 apply.
$ g: j1 C* o2 l; g这里的要求是要优先于24.1中所谓的按整机标准考核。同时,这里也只是针对变压器的内部结构,外面还是按照60335来要求。
. r' m7 e4 Z, [" X, e" o2 R* S, R5 C7 |9 Q' b2 G8 X4 P) v# v5 i3 [
这个问题我进行过对比,以240V为例,61558与60335相比,
1 y4 g* J- o9 _- G' _——初次级之间电气间隙要求更高(4.5mm),爬电距离要求持平(4.8mm),固体绝缘距离要求降低(0.8mm)。7 g7 L- r) q2 N
——功能绝缘电气间隙要求降低(0.38mm),爬电距离要求更高(2.44mm)。3 q3 j- Z5 C7 L1 ?0 f; E3 n4 `$ A
# Y: o" {% D0 E( x, M8 d |
|