发表于 2007-6-16 11:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
受“关于电子变压器耐压测试的问题http://fasten.w2.uu1001.com/bbs/ ... toread--page-1.html”一贴影响,特提出此问题:在耐压测试时,交流或直流可以互相替代吗?
- L' V/ k. V3 h! s$ A# J' T/ H$ |1 h6 F3 C* o2 E% T0 d
具体问题探讨:
' _: X+ j( A7 D! {. c2 p1 工频交流测试和直流测试的异同?
4 G( f3 D! c- U) Y2 那些标准或产品允许交流或直流测试?) v2 h; A9 |) o( m
3 允许交流或直流测试的器具,在测试中如果出现一种测试通过,另一种测试不通过,该如何判定?
8 L- q8 f/ N3 }4 从原理上分析什么情况下可以任选其一,什么情况下不可以?
6 f( ?3 U) k* V$ x3 G* D" b, L" e7 l* E" J0 R
恳请大家参与讨论!
5 f/ @! z$ ^: r9 _4 u+ j- x2 E, f有一说一,参与有奖!
发表于 2007-6-16 12:26 | 显示全部楼层
UL153的生产线测试是either or:0 Y- `" w4 M" G- A: h2 l
194.2.2 The production line test is to be in accordance with either condition A or B of Table 194.1.

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
发表于 2007-6-16 14:32 | 显示全部楼层
EN 60950-1: 2006标准里面有这样一段话:
! |5 p5 G  V( F9 n, z9 @. H- g- d6 c" f9 H& ]& f1 Y, ^
5.2.2 Test procedure
5 K- h9 U9 ~0 x3 v  {Unless otherwise specified elsewhere in this standard the insulation is subjected either to a8 z9 m) }7 Z. i* q
voltage of substantially sine-wave form having a frequency of 50 Hz or 60 Hz, or to a d.c. test# w; @) C( f( i2 d9 J, ~2 x
voltage equal to the peak voltage of the prescribed a.c. test voltage.
发表于 2007-6-16 14:39 | 显示全部楼层
60335-1, p8 P: R7 g4 C* \
16.3 Immediately after the test of 16.2, the insulation is subjected to a voltage of6 c$ H7 U( {1 j/ u7 B# `/ z& m
substantially sinusoidal waveform having a frequency of 50 Hz or 60 Hz for 1 min. The values# S% `% ^6 t* `+ M
of the test voltage for different types of insulation are given in table 7.
 楼主| 发表于 2007-6-16 15:23 | 显示全部楼层
UL935 也允许用交流的1.414倍直流来打耐压。& S7 _# }3 ^, G, \. h8 e
! U/ Y) u" U: a. h  B5 Q8 M& Z
但更多的标准中是没有这一许可的。  \0 p: Z% W3 W6 {, B* N& z

8 ~3 I0 q7 u+ o. qwhy?
发表于 2007-6-19 15:57 | 显示全部楼层
其实DC和AC都可以的,只是把电压关系(峰值是有效值的1.414倍)转换一下就可以了。
发表于 2007-6-20 10:03 | 显示全部楼层
UL60950-1: 2004标准里面有这样一段话:% Z  T9 S) b, B7 U( r/ R, y

! K4 g" c1 n1 l3 Z5.2.2 Test procedure
' L" _  R5 s% y9 T- ?+ hUnless otherwise specified elsewhere in this standard the insulation is subjected either to a1 W- k) I1 p* f0 t
voltage of substantially sine-wave form having a frequency of 50 Hz or 60 Hz, or to a d.c. test) {# r; f# m# }$ X. _# D# W
voltage equal to the peak voltage of the prescribed a.c. test voltage.
发表于 2007-6-20 19:21 | 显示全部楼层
就如版主所说:如果出现一种情况通过,而另一种情况不能通过。如何下定论?
 楼主| 发表于 2007-6-25 16:08 | 显示全部楼层
交、直流的差异:' A3 V9 z/ M+ J2 U
交流    有电容或电容效应时,漏电流增加;施加电压瞬时值在周期性变化,有大有小。
4 [) l% ?' R7 \& }/ {; {! [- n直流    没有电容效应的漏电流;试验电压始终相当于交流测试时的峰值电压,其条件会不会比交流更恶劣呢?8 I2 w, ]+ n& n8 P/ P: n) n

+ Y. P5 N( f; z* k8 \/ N2 c- c7 _还有哪些呢?
发表于 2007-6-25 16:44 | 显示全部楼层
引用第8楼caballo3157于2007-06-25 16:08发表的 : & ]. H6 a, c% {6 k
交、直流的差异: * N/ d( w. \" c4 v2 v4 }) B+ W
交流    有电容或电容效应时,漏电流增加;施加电压瞬时值在周期性变化,有大有小。 0 K1 A3 i0 }6 |2 h
直流    没有电容效应的漏电流;试验电压始终相当于交流测试时的峰值电压,其条件会不会比交流更恶劣呢? 1 C, T. r: B/ K

  d& ]2 g7 s3 Q: X3 Z9 D, K还有哪些呢?

  A; k3 G: h9 A& u0 G( |
9 k+ }7 M- C: e/ Q% m# s2 v, T5 K; d4 g$ B4 E# C, Z7 H
使用直流電壓測試時其條件會比交流電壓更嚴苛!
& H& ?8 z/ Y- Y  i4 e就我實際測試過的電源插頭插座來說,使用直流測試會產生較大的電弧ACRING現象,' T( k' h3 G1 E: W7 P4 [  e
過大的電弧很容易造成測試失敗,而交流就比較不會有這種現象。
) v7 [% }$ e3 G4 a# r2 v) Z! j$ R6 }6 v& h9 t$ Y9 X: {
在UL498產品測試中,使用直流測試的NEMA系列插頭插座可以涵蓋交流測試。