安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 万年历 | 距春节还有
签到 充值 在线 打卡 自2007年5月10日,安规网已运行
证书查询 | 规范下载 | 资质查询 红包 邮箱 打卡 工资 证书查询 | 规范下载 | 资质查询
广东安规检测有限公司
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 854|回复: 8

[IEC灯具] I 类 灯具变压器要求

[复制链接]
发表于 2015-8-5 10:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
/ @4 b! n: p/ y! c
如图) [$ I# R$ }8 \) o
1.电源是做SELV的 磁芯到次级是否只满足基本绝缘就可以了?  P  b/ W# f2 W: I4 b
2.初级脚是否要套套管?
! G  W! a, V& S+ `3.次级三层绝缘线是否要套套管?
) Q7 a! X# y6 h+ h" R* C, W  \% Y; x  各位  大大  帮忙回复一下,疑问中。。。。
0 |) k( E- r) ?- m

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
 楼主| 发表于 2015-8-5 10:53 | 显示全部楼层
咋没有理呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-8-5 11:22 | 显示全部楼层
有些问题没有明确,很难给你一个清晰的回复。2 F6 r7 O( s' V% R7 @* z
1.电源是做SELV的 磁芯到次级是否只满足基本
- I/ G. r( z2 E4 h回复:磁性到次级的满足什么绝缘,要看初级跟磁芯是什么绝缘,比如如果初级道磁心是基本绝缘,那么次级到磁芯应该满足附加绝缘。你无法是担心磁芯通过Y电容接地的问题,如果是Y1电容,磁芯跟地之间是加强绝缘,所以这个不是问题,还是关心一下初级跟磁芯的绝缘吧。
" U5 d" X' y6 H: k2.初级脚是否要套套管?1 S3 M: M( G' p- q6 q
回复:如果这个脚跟次级满足加强绝缘,不需要加套管。& F( G6 I: Y9 {* e; g
3.次级三层绝缘线是否要套套管?" i# l. _/ G" v, u
回复:尽管初级是三层绝缘线,但是如果次级绕线跟初级有接触(或者有可能有接触的地方)的地方,需要加套管。
( q2 U: N& `! X1 q# Y

点评

非常感谢Jsspace的回复: 第一个问题,图片上有说明,磁芯是有接触到初级功能地的,我的疑问是功能地经过Y电容接到保护地 是否磁芯到次级只要满足基本绝缘就行,基本绝缘+保护地 这种方式,不过不确定功能地经过Y电  详情 回复 发表于 2015-8-5 11:48
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-8-5 11:48 | 显示全部楼层
jsspace 发表于 2015-8-5 11:22
" W: d* t. z2 P7 N$ y有些问题没有明确,很难给你一个清晰的回复。, N( y; v+ C+ H' g, ?, E
1.电源是做SELV的 磁芯到次级是否只满足基本
7 @# y" B+ c3 E回复:磁性到次 ...

3 R- L( ^+ h# V1 J9 M非常感谢Jsspace的回复:
5 v9 }! V* O$ D' S( X& K第一个问题,图片上有说明,磁芯是有接触到初级功能地的,我的疑问是功能地经过Y电容接到保护地 是否磁芯到次级只要满足基本绝缘就行,基本绝缘+保护地  这种方式,不过不确定功能地经过Y电容接保护地是否算保护地。
7 H6 ~/ U# `' i5 u; \第二问题是想问初级的出线是否都要加个套管,因为出线是有可能接触到的?+ p  I6 Q4 U* z6 p: e
第三个部题是次级三层绝缘线在出线时有接触到初线线,是否还要在三层绝缘线上再加套管?

点评

功能地与保护地是两个概念哟,小伙子  详情 回复 发表于 2015-8-5 13:07
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-8-5 13:07 | 显示全部楼层
kevinli 发表于 2015-8-5 11:48
$ A9 s* D& {$ I, n非常感谢Jsspace的回复:
  k0 H( a$ X7 W- v! R7 W: n6 V第一个问题,图片上有说明,磁芯是有接触到初级功能地的,我的疑问是功能地经过 ...
7 \5 s( O! g3 [) ]$ `# q1 Z/ o
功能地与保护地是两个概念哟,小伙子
回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽
发表于 2015-8-6 08:39 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-8-6 14:15 | 显示全部楼层
依我看你的这个电源结构是合格的,初级漆包线不用加套管,次级三层绝缘线本身具有加强绝缘等级,不用再额外加套管了。

点评

有咨询过机构他们说是要加套管的,做机械防护!!1如图:  详情 回复 发表于 2015-8-7 08:05
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-8-7 08:05 | 显示全部楼层
zhongwen_lee 发表于 2015-8-6 14:15 3 b4 J* t& B" H" @
依我看你的这个电源结构是合格的,初级漆包线不用加套管,次级三层绝缘线本身具有加强绝缘等级,不用再额外 ...
3 y: r0 r" {- l/ D1 B% X
有咨询过机构他们说是要加套管的,做机械防护!!1如图:[img=0,1]file:///C:\Users\Administrator\Documents\Tencent Files\2821394131\Image\C2C\5SO4H6ZEL2P`[_E)PC1`H[7.jpg[/img]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-8-7 08:14 | 显示全部楼层
kevinli 发表于 2015-8-7 08:05 - ?* J" N: ]" e
有咨询过机构他们说是要加套管的,做机械防护!!1如图:
/ L2 j. E8 D1 V
听说出欧洲的变压器,即使是三层绝缘线,如果线端有交叉,都要做机械防护。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /2 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2025-4-4 02:17 , Processed in 0.089619 second(s), 32 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表