[电源产品] 这样的情况,抗电强度耐压打1500V还是3000V?

[复制链接]
发表于 2015-8-14 08:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
一个3pin的电源模块,电源模块的外壳是金属的且与电源模块输入端的地相通。电源模块输出端负极与电源模块输入端的地相通。
8 R6 J* x5 G2 p这样的电源模块装在设备里给设备供电,发现设备的金属外壳与电源模块输入端的地相通,但发现设备的网口与电源模块输入端的地是不通的。
# g- |' N+ Y5 X4 ^! _+ e- b: \电源模块输入端L、N与设备网口之间耐压,是打交流1500V还是3000V?3 _/ s* H4 h& V/ t- ?
电源模块的输出端负极与电源模块输入端的地相通,设备看作是输出端接的负载,所以打1500V?
# \: E$ H# n0 m  F  h; L设备的网口与电源模块输入端的地是不通的,所以打3000V?( k- ~* m$ l8 s+ t& C
发表于 2015-8-14 09:25 | 显示全部楼层
我认为网口应该算未接地的SELV,与一次侧要满足R,所以要打3000V

点评

IEC里面不说说大于150V,大耐压测试不是AC2500V吗?这个怎么理解?  详情 回复 发表于 2015-8-23 21:53
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-8-14 12:37 | 显示全部楼层
热爱学习 发表于 2015-8-14 09:25 $ }7 {; R7 N0 {) v
我认为网口应该算未接地的SELV,与一次侧要满足R,所以要打3000V

, ^' w: _  J' a, ~. |谢谢解答。再看看其他人有没有不同意见。
; y9 A1 A: r+ H1 d- I4 [6 T
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-8-14 15:35 | 显示全部楼层
LZ绕的很大的弯子。没什么奇怪的,如你所述日常接触的大部分电源都是次级接地的,浮地电路很少的。4 H; g0 c( \! x) ]! u" c( V; v
Network既然作为可触及部件,既然没有接地,那就果断的当作DI/SI来考察就可以了,这就叫不接地的金属外壳。对于Class 1类设备来讲,金属外壳的局部不接地是可以的。
9 a3 q! U3 V  ~, e/ t另外,如果不是地线接金属外壳,那么该外壳也需要按照DI/RI考虑的,但是设计上来讲的话漏电流会有风险。% G. u5 u- w( Q3 m
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-8-14 23:14 | 显示全部楼层
针对电源模块如果是RI、DI的那针对电源模块要3000V, 如果是和接地外壳之间的耐压那是1500V,所以这类产品需要打耐压两次。。。个人理解。6 W2 q' `2 b1 ~5 p
当然你打耐压3000V,外壳SELV短接也可以,一般BI也可以承受3000V的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-8-23 21:53 | 显示全部楼层
热爱学习 发表于 2015-8-14 09:25 - S% \, P7 ?3 Q  W) k0 b, u
我认为网口应该算未接地的SELV,与一次侧要满足R,所以要打3000V
7 a* j2 ]+ P$ O! d. P  l
IEC里面不说说大于150V,大耐压测试不是AC2500V吗?这个怎么理解?

点评

哪个标准,哪章哪节?  详情 回复 发表于 2015-8-24 09:29
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-8-24 09:29 | 显示全部楼层
andyyoung 发表于 2015-8-23 21:53 6 m! l( p2 |. o2 ?1 X+ ~
IEC里面不说说大于150V,大耐压测试不是AC2500V吗?这个怎么理解?

2 _2 O6 Q* x' T哪个标准,哪章哪节?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-8-25 10:18 | 显示全部楼层
耐压的测试值是根据绝缘等级来的,LN到接地部分(SELV)基本绝缘,到未接地部分(SELV)加强绝缘。那么剩下的就很清楚了。
3 x7 Q& y1 Z. x" u. J! t/ ^9 B注:没有哪里说明外壳是接地的,其他端口就按照接地的来判断。必须要看实际连接情况。漏电流也是一样。