LED驱动做GB 19510.1标准 保险丝和L/N两端爬电距离按16章的表3 一般是2.5mm 电气间隙是1.7mm和3.6mm 吧,怎么有的工程师判保险丝爬电距离是4.0mm,有什么依据呢?谢谢:lol6 F$ x8 I+ |0 y9 p* M- B
 楼主| 发表于 2015-9-14 11:34 | 显示全部楼层
IPX1或以上的灯按GB7000.1 11章 表11.2来判距离的。

点评

你好,可能是我遗漏了,我没有看到哪里写的有啊。能不能帮忙指出来下,GB7000.1 表11.2与GB 19510.14 18章有关那个爬电距离跟电气间隙的关系。谢谢。  详情 回复 发表于 2015-9-15 08:55
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-9-15 08:55 | 显示全部楼层
cmk1991 发表于 2015-9-14 11:34
! U) u3 L, H$ H3 Q! I: Y8 EIPX1或以上的灯按GB7000.1 11章 表11.2来判距离的。

1 M7 e6 T* V( i你好,可能是我遗漏了,我没有看到哪里写的有啊。能不能帮忙指出来下,GB7000.1 表11.2与GB 19510.14 18章有关那个爬电距离跟电气间隙的关系。谢谢。

点评

距离是看GB19510.1的16章,之前是按16章表3来判的距离 产品是过的,但后来问其他工程师说要按GB7000.1的表11.2来判距离 那么产品就不过,貌似他也没说原因。  详情 回复 发表于 2015-9-15 23:21
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-9-15 23:21 | 显示全部楼层
YLXC_YHL 发表于 2015-9-15 08:55
7 P9 ]# v' k5 L0 E9 c你好,可能是我遗漏了,我没有看到哪里写的有啊。能不能帮忙指出来下,GB7000.1 表11.2与GB 19510.14 18章 ...
3 s5 D4 N& G$ R3 `- r
距离是看GB19510.1的16章,之前是按16章表3来判的距离 产品是过的,但后来问其他工程师说要按GB7000.1的表11.2来判距离 那么产品就不过,貌似他也没说原因。

点评

灯是要看GB 7000.1的表11.2可是驱动没有说要按照这个来的啊。  详情 回复 发表于 2015-9-16 14:15
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-9-16 14:15 | 显示全部楼层
cmk1991 发表于 2015-9-15 23:21
5 n) G. J- V0 w0 U8 L; J距离是看GB19510.1的16章,之前是按16章表3来判的距离 产品是过的,但后来问其他工程师说要按GB7000.1的表 ...
5 I) w2 {+ Q+ y, r/ w" p
灯是要看GB 7000.1的表11.2可是驱动没有说要按照这个来的啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-3-11 15:13 | 显示全部楼层
学习了。。。。