[综合话题] 关于功能接地的I类设备是否要做接地电阻测试

[复制链接]
发表于 2015-9-24 17:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
一个三插的电源适配器(外壳为塑胶),做95标准或者65标准,是否要测试接地电阻,内部功能接地导线是否能用黄绿双色线?
+ n4 k7 N3 M) |: G
发表于 2015-10-15 09:45 | 显示全部楼层
如果是按照II类产品来做,就不需要做接地测试,如果按照I类产品来做就需要。可能塑料外壳可以做到加强绝缘,但是内部结构等需要看是按照基本绝缘+地 还是加强绝缘来隔离的。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2015-9-24 17:57 | 显示全部楼层
在保证外壳达到RI下,不用测接地电阻,内部功能接地导线不能用黄绿线。测试也是FAIL为什么要测。

点评

为什么会一定fail呢,测试点在哪里  详情 回复 发表于 2015-10-30 10:41
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-9-29 14:33 | 显示全部楼层
我理解的在8898里面一类要测试接地电阻,黄绿线是明确为保护接地使用,功能接地没要求,希望高人再详细的解答下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-10-14 16:27 | 显示全部楼层
免測,除非是1類產品,且標示此為真正接地...
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-10-14 16:28 | 显示全部楼层
免測,除非是1類產品,且標示此為真正接地...
回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽
发表于 2015-10-16 11:49 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-10-17 15:15 | 显示全部楼层
不需要测,黄绿色是看产品用那份标准,如果IEC61010的是不能用黄绿色作为功能接地的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-10-20 16:21 | 显示全部楼层
要做。  X0 y8 _2 ~; Y
1)看设备外壳在打开调节孔盖后看是否有可触及的接地点,若有将测量点选在此;7 M- }, Y& x. M" L7 I& `0 b
2)若全部的塑胶外壳,而又定义为I类设备,可能有时候外壳某处会作为BI,所以也需要对设备内部进行测试。总的来讲就是要测,除非定义II类。4 f; m+ @& w! d0 l8 w" w

点评

大家意见都不一样呀  详情 回复 发表于 2015-10-20 18:05
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-10-20 18:05 | 显示全部楼层
microos 发表于 2015-10-20 16:21
+ _! v% ]) ~, `0 D6 D6 J' F; r  V. T要做。! K6 {- P6 G. K
1)看设备外壳在打开调节孔盖后看是否有可触及的接地点,若有将测量点选在此;+ H6 m+ e4 i  q! \6 m5 N5 k( O
2)若全部的塑胶外 ...
8 R8 U- r$ v% b% C. K& F
大家意见都不一样呀
回复 支持 反对