[IEC标准产品] 家电接地线

[复制链接]
发表于 2015-10-16 13:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
请教一下:地线从电源线直接连到PCB板上, 然后从PCB板的另一端连到金属外壳上, 如下. 这种结构可以吗?
+ }: A+ m% ^0 u( D  P5 Y9 A$ k9 v
' R6 {  t+ Z/ e" i0 C6 I

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
发表于 2015-10-16 14:08 | 显示全部楼层
The printed conductors of printed circuit boards shall not be used to provide earthing
+ v# }3 p2 s7 r2 q# l: Econtinuity in hand-held appliances. They may be used to provide earthing continuity in other
9 l6 V1 A4 P7 r6 a$ H; a; Lappliances if at least two tracks are used with independent soldering points and the appliance' p. G2 F& F6 ^% M% s, m9 V
complies with 27.5 for each circuit.
8 `6 g5 \+ r8 X. C& Z# s不能是手持式器具
4 j$ p) ^, D$ Ypcb板上必须有两个单独的焊接接地点和接地线
3 v5 v% a  q- g) Q9 s+ R满足接地电阻小于0.1欧

评分

参与人数 1安规金币 +15 收起 理由
caballo3157 + 15 积极回答问题

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-10-16 15:43 | 显示全部楼层
按照2楼的方式判定即可。
( c- x  g$ M7 @8 t, l1 }8 t' w9 V0 x我看你的图纸,PCB左右2边都有单独的接地连接,假如不是手持式器具,接地电阻也满足要求的话,么问题~