[变压器互感器继电器] 变压器初次级绕组双重绝缘或加强绝缘

[复制链接]
发表于 2015-11-30 16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
不懂,希望大家指教一下。背景描述:安全隔离变压器要满足2个条件,即输出要符合安全特低电压要求,同时还要满足初次级绕组之间符合双重绝缘或加强绝缘要求。按照GB4706.1-2005/IEC60335-1第29.3的规定,附加绝缘或加强绝缘要有足够的厚度或有足够的层数,也就是说满足其中任意一个条件即符合要求,最低厚度方面:附加绝缘:1mm,加强绝缘:2.0mm,当厚度方面达不到要求时就需要对每一层绝缘材料进行电气强度测试,且附加绝缘至少2层,加强绝缘至少3层。问题:请问初级绕组和次级绕组之间的绝缘胶带缠绕一圈算一层吗?如果有初次级之间的胶带缠绕了3层,但这3层的总厚度没有达到2mm,由于有3层,是否也符合规定(前提胶带耐压合格)?谢谢1 t4 N% q! F4 ~. T. S3 d

( B) s9 V% O3 S3 S
发表于 2015-11-30 17:33 | 显示全部楼层
一圈算一层,耐压符合要求,当然符合规定咯。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-12-1 08:47 | 显示全部楼层
martin_cheng 发表于 2015-11-30 17:33 - q( D% |' v  t! C" J; M4 {
一圈算一层,耐压符合要求,当然符合规定咯。

( }6 ^5 a7 f! s0 H8 a9 _耐压的测试电压按器具的额定电压还是变压器的工作电压?谢谢