安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 万年历 | 距春节还有
签到 充值 在线 打卡 自2007年5月10日,安规网已运行
证书查询 | 规范下载 | 资质查询 红包 邮箱 打卡 工资 证书查询 | 规范下载 | 资质查询
广东安规检测有限公司
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
12
返回列表 发新帖
楼主: martin_cheng

[IEC灯具] 为什么灯具地线会带电?

[复制链接]
 楼主| 发表于 2015-12-14 09:52 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
liscsupor 发表于 2015-12-13 09:39
2 o- J7 g* F8 x2 m/ M, o! O仔细看了一下图片:& C7 [. t, L* }7 _
1、插头看似欧式插,接地片应该没有真正接入到插座的接地端子上。$ ^, w6 `4 Q2 Z: I
2、器具输入插座上 ...

; h( z* d4 x" O# m1 I1,是的,烟斗插,地线没连接。! ?& v, |8 ?0 G2 _: o, }) v# D
2,看标识,是自带保险丝的。
4 \, h0 I+ v8 p3 D: G3. 奇怪的是,mains开关处于off状态时(只断开L线),也是测出电压的,应该跟PCB没什么关系吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-12-14 10:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 H-RH 于 2015-12-14 10:48 编辑 7 N: \  w0 {! u$ B
martin_cheng 发表于 2015-12-14 09:49 0 `  D7 N" ~+ d9 C1 d4 f
那个appliance inlet是一体式的,如果有电子零件连到L或N,那肯定是在这个部件里面,稍后看能不能把它砸了 ...
  O  i: k! c3 S4 ^! k, Q
不是指 INLET, 我是指灯具𥚃面会否有电子零件把 L 或 N 和地线间接连接?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-12-14 15:56 | 显示全部楼层
这个貌似和产品没啥关系吧,没有构成回路,浮压,构不成电击。

点评

如果是浮压,那接触电流测试(touch current)测试应该是过不了吧? 这样还是有问题的。  详情 回复 发表于 2015-12-16 09:33
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-12-16 09:28 | 显示全部楼层
跟PCB有没有关系,断开量下PCB不就行了

点评

应该是没关系的,mains开关处于off状态时就断开PCB的连接了,还是有电压的。  详情 回复 发表于 2015-12-16 09:31
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-12-16 09:31 | 显示全部楼层
电动小龙人 发表于 2015-12-16 09:28
8 q; I/ _$ w0 |跟PCB有没有关系,断开量下PCB不就行了
1 [6 j, j/ W* |- J% s
应该是没关系的,mains开关处于off状态时就断开PCB的连接了,还是有电压的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-12-16 09:33 | 显示全部楼层
Aslan 发表于 2015-12-14 15:56
/ n  O0 M% ~( R9 p8 F: e% J; b这个貌似和产品没啥关系吧,没有构成回路,浮压,构不成电击。

% I' N0 m! F% k! p, X% @. L# y4 o如果是浮压,那接触电流测试(touch current)测试应该是过不了吧? 这样还是有问题的。
回复 支持 反对

使用道具 举报