[电源产品] 大电流产品的接地测试

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-3-22 13:16 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
305634483 发表于 2016-3-22 12:45
+ g, i) m# F7 X所以你要说产品,再确认用什么标准再测试嘛!!!
# `  g9 ^, ?+ E$ {0 Y  B
我要是说一个大家都不了解的标准,那有必要讨论吗,反正都不懂。
- E4 f$ W2 Y; G3 j1 g5 P我发在这个版块,无非就是60950/60065这几个标准,就算我产品实际认证不是用60950标准,还是可以参考60950的标准。
0 K9 M4 R- }0 ?5 s2 ?

点评

除非使用其他標準,否則當然就要滿足60950-1 clause 2.6.3.4的要求  详情 回复 发表于 2016-4-8 13:39
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-3-22 13:26 | 显示全部楼层
大电流产品比如大型的配电柜、大型UPS这种,虽然平时见的少,但是也很多的。
  |# f* k0 o2 f4 }5 ~比如艾默生的800KVA UPS,电流值至少也有几百安吧!  Q  k9 N2 L/ Y
UPS标准很多条款都是参考60950的,最终还是要看回60950。
6 d" E" r  w( E$ G- @0 L1 M其实无论产品是什么,关键是这么大电流的产品接地应该怎么做?# c# F: g9 M& Q
根本没有设备去测试,阻值应该也做不到这么小的!6 h. s% E+ l8 j- j/ i
/ W2 a6 u: N7 m2 w& W1 _; o+ j: |
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-3-22 17:40 | 显示全部楼层
305634483 发表于 2016-3-22 12:45
, {9 H1 ]6 p9 A5 Z所以你要说产品,再确认用什么标准再测试嘛!!!

" H4 G# ]' W7 u) T% ]0 r! d你可以将60950,60065的标准截取一段看看。# b7 |& x" K( s! j, {) V, k' x3 R/ A/ B* q/ }
再说,就是不懂的标准,至少知道字面意思也好。
8 i" z+ n$ A- Z7 X( o- ]没有别的意思,是我确实没见过信息产品有这么大电流的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-3-26 19:26 | 显示全部楼层
这么大电流还是信息设备吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-3-29 11:43 | 显示全部楼层
lanfeiyuner 发表于 2016-3-22 13:26
- Q% c& E9 H/ a! g7 w大电流产品比如大型的配电柜、大型UPS这种,虽然平时见的少,但是也很多的。0 n5 H& k: ^1 m+ U3 h
比如艾默生的800KVA UPS,电流 ...

8 p) `& T! j3 P' j0 a/ d应该可以用2.6.3.4的a),小于0.1Ω
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-4-8 13:39 | 显示全部楼层
lanfeiyuner 发表于 2016-3-22 13:16 * M: }) `, a% V6 L0 f0 ]
我要是说一个大家都不了解的标准,那有必要讨论吗,反正都不懂。) b, i; U+ B, v
我发在这个版块,无非就是60950/60065这 ...
8 O3 i! j* d$ e9 |* \8 J8 H& D
除非使用其他標準,否則當然就要滿足60950-1 clause 2.6.3.4的要求
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-4-8 14:53 | 显示全部楼层
个人理解: 一般那么大电流的都是直流产品,不需要2倍要求了,按照厂家规定的额定电流测试。适用电源短接,电源设置为CC模式输出,满足2.5V压降

点评

关键是2.5V压降,如果电流很大时候,要求的阻值就很小,比如I=1000A,要阻值小于2.5mohm才能实现压降小于2.5V。而如果I=2000A,要阻值小于1.25mohm才能实现压降小于2.5V。 我们假设不考虑能否承受这么大电流,只是测  详情 回复 发表于 2016-4-8 16:21
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-4-8 16:21 | 显示全部楼层
c00110758 发表于 2016-4-8 14:53
1 I7 f3 N% T+ z% z个人理解: 一般那么大电流的都是直流产品,不需要2倍要求了,按照厂家规定的额定电流测试。适用电源短接, ...
- _3 L( x, [4 L& d2 y( w
关键是2.5V压降,如果电流很大时候,要求的阻值就很小,比如I=1000A,要阻值小于2.5mohm才能实现压降小于2.5V。而如果I=2000A,要阻值小于1.25mohm才能实现压降小于2.5V。
- \9 E/ B9 h4 C$ r7 ?8 W我们假设不考虑能否承受这么大电流,只是测试阻抗,使用普通接地电阻测试仪器用25A进行测试,如果测出的阻抗大于1.25mohm,也就是说压降>2.5V,但是这并不能说明我产品有问题,因为这么小的阻抗,已经超出了设备的测量精度范围。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-4-8 16:33 | 显示全部楼层
lanfeiyuner 发表于 2016-4-8 16:21 9 S! h+ n: |8 C. h# u. y. l0 q3 Y
关键是2.5V压降,如果电流很大时候,要求的阻值就很小,比如I=1000A,要阻值小于2.5mohm才能实现压降小于 ...

2 |: m  T+ j$ M* x  v. I( T你要按照IT标准做,你就必须要满足标准要求。1000A没见过这么大的,实际遇到过250A的产品,接线可靠的情况下,2.5V还是能满足的。使用电源测试压降时,电源上显示的直接就是压降了,不需要额外的计算,至于不确定度,以前到真没考虑过,可以看看适用电源的计量报告。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-6-5 22:01 | 显示全部楼层
在IEC60950标准里有这么写. X# V4 s' q! `3 ?- Z/ q
NOTE 1  In most countries, 16 A is considered to be suitable as the PROTECTIVE CURRENT RATING of the circuit.
# E9 ]2 k  I0 W' F% A" L3 HNOTE 2  In Canada and the United States, the PROTECTIVE CURRENT RATING of the circuit is taken as 20 A. 5 H0 ?& `9 C& B: _7 ~  C
NOTE 3  In the United Kingdom, the current rating of the circuit shall be taken as 13 A, not 16 A. ) G8 x. P. `3 }) I! ^/ }" p

6 O& \0 S6 y% S# h  U" S! k1000A的设备,这种真不知道