请问谁知道2000V的UL电缆(载流几百A)最高温度有多少℃的?目前为止我只见过90℃的,不知道是否有更高温度的电缆?找了好久没有找到超过90℃的电缆。另:我知道电子线有105℃的,但是电缆是否有105℃的线?
8 [3 H, a+ C# n: D  j
. b, G; d6 y3 I  h0 N& R( G$ L+ _9 k
7 B+ @% U& L# B) j7 {; G
发表于 2016-4-8 16:39 | 显示全部楼层
载流几百A,好粗。只知道有高温规格的UL线的,有没有那么粗的就不知道了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-4-8 19:38 | 显示全部楼层
我也想了解
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-4-9 16:14 | 显示全部楼层
UL不是有105度么!

点评

电子线和电缆不一样, 电子线有105℃的,但是电缆不知道是否有105℃的。  详情 回复 发表于 2016-4-11 08:51
最高只见过105度。再高的没见过了。求大神解答  详情 回复 发表于 2016-4-9 16:15
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-4-9 16:15 | 显示全部楼层
448080300 发表于 2016-4-9 16:14
- Y5 j# M5 f+ a4 a8 D! L/ r$ lUL不是有105度么!

$ Z/ H" N! L! n: N7 e" M/ e最高只见过105度。再高的没见过了。求大神解答
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-4-11 08:51 | 显示全部楼层
448080300 发表于 2016-4-9 16:14
0 Y6 o) n$ M4 n  K' F3 UUL不是有105度么!
9 C2 O; C& O8 @, p! y1 d
电子线和电缆不一样, 电子线有105℃的,但是电缆不知道是否有105℃的。

点评

不是电子线才有105度,电源线也有105度的。你所说的电缆是指什么型号!  详情 回复 发表于 2016-4-12 10:54
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-4-11 21:30 | 显示全部楼层
不知道啊!同求解?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-4-12 10:54 | 显示全部楼层
lanfeiyuner 发表于 2016-4-11 08:51
, I( M+ z9 ]% v电子线和电缆不一样, 电子线有105℃的,但是电缆不知道是否有105℃的。
3 b" H) Y; c, x" Y
不是电子线才有105度,电源线也有105度的。你所说的电缆是指什么型号!

点评

我们现在用的是UL CNN ZKST RHW-2的线材,请问这种有105℃的吗?因为UL网站没有注明,知道哪个公司的是105℃的吗?  详情 回复 发表于 2016-4-13 14:32
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-4-13 14:32 | 显示全部楼层
448080300 发表于 2016-4-12 10:54 ; T4 p9 z6 C/ `5 Q
不是电子线才有105度,电源线也有105度的。你所说的电缆是指什么型号!
4 i+ k% z- @0 K2 Y/ g1 y
我们现在用的是UL CNN ZKST    RHW-2的线材,请问这种有105℃的吗?因为UL网站没有注明,知道哪个公司的是105℃的吗?

点评

你这个线对应的UL标准是哪个呢?直接看标准,上面会有注明可以生产的温度等级。  详情 回复 发表于 2016-4-14 11:13
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-4-14 11:13 | 显示全部楼层
lanfeiyuner 发表于 2016-4-13 14:32
( B8 n! l" o' S6 C5 V4 @0 _我们现在用的是UL CNN ZKST    RHW-2的线材,请问这种有105℃的吗?因为UL网站没有注明,知道哪个公司的是 ...
# M  }) u5 Z0 G. p( z* W6 }
你这个线对应的UL标准是哪个呢?直接看标准,上面会有注明可以生产的温度等级。