[GB灯具] 关于接线端子8mm游离测试

[复制链接]
发表于 2016-7-9 14:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
现在我们公司有一款灯具被质监局抽查不合格,8mm游离测试不合格;
/ A" \& X  n+ E" d$ p  X2 ^但是我们给认证机构测试都已经是合格的。& E4 k9 _5 o2 ~' R7 i% S9 ^% Y
想请教各位高手,8mm游离测试会不会是如图这样测试的可能:4 ]6 \9 r, T/ y" G) J
——电源线两边,每一边都留出一股8mm剥去绝缘皮的导体,然后两边的互碰也是不合格的呢?
3 z- A7 ^" H- ^! o- V/ ]$ i请各位大侠指教。- E/ i& Y' i! k! |' T

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
发表于 2016-7-9 15:11 | 显示全部楼层
不会出现图中的样子, 但是如果底部是金属,有没有任何绝缘垫片就不行, 或者直接参考24去评估

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x

点评

yly
我们的底盘是塑料的,那这样怎么解释呢?请各位指点一下。  详情 回复 发表于 2016-7-11 09:14
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-7-11 08:43 | 显示全部楼层
二楼已经很到位
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-7-11 09:14 | 显示全部楼层
xiaodeng 发表于 2016-7-9 15:11 , y. g: V* j* Y& ?* Z( x
不会出现图中的样子, 但是如果底部是金属,有没有任何绝缘垫片就不行, 或者直接参考24去评估
4 t- d. @" S3 U, H3 l# V5 ]& y1 f
我们的底盘是塑料的,那这样怎么解释呢?请各位指点一下。

点评

L、N各有一股出来,已经是双重异常了,标准只考虑L或者N,其中之一出现脱股 不然的话,正常有认证的接线端子都通不过了  详情 回复 发表于 2016-7-11 16:18
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-7-11 15:07 | 显示全部楼层
你不是有标准吗?标准要求一股

点评

yly
我是带着标准研究的  详情 回复 发表于 2016-7-16 16:24
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-7-11 16:18 | 显示全部楼层
yly 发表于 2016-7-11 09:14 ! z; D/ n" ?( W9 n. }0 G
我们的底盘是塑料的,那这样怎么解释呢?请各位指点一下。
& _1 e: e6 F4 }2 l# O1 p, P" X! u
L、N各有一股出来,已经是双重异常了,标准只考虑L或者N,其中之一出现脱股
( d# f& a% @) D( V3 j不然的话,正常有认证的接线端子都通不过了

点评

yly
嗯嗯,O(∩_∩)O谢谢,理解了!~~  详情 回复 发表于 2016-7-16 16:23
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-7-12 09:10 | 显示全部楼层
1.针对用户接线的接线端子侧;& ]/ U- T2 ]3 i+ M
2.单根游离8mm带电导体不接触可触及金属件,接地线的游离导体不接触带电部件。
4 R* y+ v' {+ _; J2 U1 v" E3.国家标准宣贯第79页有决议,有图例。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-7-13 17:59 | 显示全部楼层
按图这样耐压能过吗?

点评

yly
这个属于异常,和耐压没有关系的吧?  详情 回复 发表于 2016-7-16 16:22
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-7-16 16:22 | 显示全部楼层
2227417jack 发表于 2016-7-13 17:59
; w/ b+ }: Q/ r  r按图这样耐压能过吗?
8 N& w  ^, f7 w5 C! C+ u6 {5 ^* y9 P
这个属于异常,和耐压没有关系的吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-7-16 16:23 | 显示全部楼层
af204 发表于 2016-7-11 16:18
# B& E3 K* E) u/ g. ?  q$ VL、N各有一股出来,已经是双重异常了,标准只考虑L或者N,其中之一出现脱股7 c$ \# B8 G) Z- |0 j
不然的话,正常有认证的接线 ...
' C; Y7 i% W6 c
嗯嗯,O(∩_∩)O谢谢,理解了!~~
回复 支持 反对

使用道具 举报