gmr24185 发表于 2016-8-2 14:39 ( e* c) z: s* F4 a4 M' B
我注意到11.4.5用的一个词是permit。请问低压灯具输入线如果用非hard usage线能否用于水浸没环境。 , a+ }2 w! E$ B( {9 g
应该是限定不小于24 AWG的线径的hard usage cable,如果标准中没有其他信息的话,只能是hard usage:
, ^- P& }( J% i- o" n: A0 I( S& P" N, c% n4 V
48.1 A submersible luminaire shall be provided with a permanently attached length of flexible cord in
# z, P( e8 Y, {( V& H8 x9 qaccordance with 10.3. Low voltage luminaires are permitted to use hard usage cords not smaller than 0.20mm2 (24 AWG).
6 v7 H3 \ s+ U" m8 v9 W J% q! F9 W! Y q
在上面这话中,暗示低压灯具也要配一条固定安装的线,然后允许使用不小于24 AWG的线。但这句话的基础条件还是10.3条款,如果没有另外的标准条款,应该是hard usage。
* S6 J" F6 P* d$ y/ K" z9 ]4 @$ |: g1 {/ m
相比较1598标准,1598中叙述了多种入线方式,而676则是用“a flexible cable...”这样的描述。个人觉得这样的表述方法有点问题,从10和11章节来看,入水及不在灯壳内的输入线要用flexible cable。% [" V0 r& V4 ~ L
; q. o! n/ ], S* S+ Q& s/ B另,在这产品的输入端,是使用现场接线端子还是连接器的方式连接,如果是现场接线的话,白色可能会有问题。在这样情况下,可以让供应商不做白色颜色。 |
|