安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 万年历 | 距春节还有
签到 充值 在线 打卡 自2007年5月10日,安规网已运行
证书查询 | 规范下载 | 资质查询 红包 邮箱 打卡 工资 证书查询 | 规范下载 | 资质查询
广东安规检测有限公司
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
楼主: vcgtrf

[信息产品] 能量危险和SELV

  [复制链接]
发表于 2016-10-31 15:57 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
超过240VA是否判不合格?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-11-8 11:42 | 显示全部楼层
如果仅从防触电来考虑,符合SELV但是有能量危险是不是同样不允许可触及
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-11-11 14:32 | 显示全部楼层
感謝大侠指點
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-11-22 15:12 | 显示全部楼层
SELV电路不用考虑电击的危害,但需要考虑能量危害。可触及的导电零部件之间的桥接可能会导致大于240VA的危害能量。

点评

SELV电压是直流不超过120V,交流不超过50V有效值,而IEC60598-1附录A对带电部件的定义是导电部件不超过交流35V峰值,直流60V,所以SELV电路的电压超过附录A的电压,如果泄漏电流也不符合要求则就是带电部件就会有触  详情 回复 发表于 2018-1-11 21:13
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-11-23 16:40 | 显示全部楼层
后果好像就是产生高温
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-11-24 19:59 | 显示全部楼层
学习了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-1-11 21:13 | 显示全部楼层
wildorange 发表于 2016-11-22 15:12) s. s+ a% X, J( ?1 Z1 c
SELV电路不用考虑电击的危害,但需要考虑能量危害。可触及的导电零部件之间的桥接可能会导致大于240VA的危 ...
7 S7 d8 n& j$ T
SELV电压是直流不超过120V,交流不超过50V有效值,而IEC60598-1附录A对带电部件的定义是导电部件不超过交流35V峰值,直流60V,所以SELV电路的电压超过附录A的电压,如果泄漏电流也不符合要求则就是带电部件就会有触电危险。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-1-21 14:53 | 显示全部楼层
不错来学习下
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-1-21 15:36 | 显示全部楼层
martin_cheng 发表于 2016-8-31 13:33, X+ }! y  L* `4 ^, P1 w  y! }/ y
部分SELV可以是危险能量,这类SELV的没有触电危险,但却有过热危险(短路时的发热量过大,可以引燃非金属材 ...

, i7 B' ?) S" U4 f+ @你的见解太棒了。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-11-7 09:30 | 显示全部楼层
head0819 发表于 2016-8-29 14:20
- B& P3 P! N" V+ E  aSELV是也会有危险能量存在的。
$ j; z9 c; m. a- c只要避免输出端子有桥接金属物体的可能性就可以,通俗讲就是把输出端子设计 ...
) X' |% i* m0 j/ Z
前辈,请问显示器的VGA、USB、HDMI这类端口算是母头吗?是不是金属手指不能桥接端口内芯线(或者针)的这种就不考核能量危险?谢谢