[美洲灯具] 关于美规灯具接地问题

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-11-28 23:18 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
passagere 发表于 2016-11-28 01:43 " U; d3 {8 X/ K* Q, e
嵌灯不仅仅是一个灯泡,还带安装组件,嵌入式壳体。这些不都应以1598来要求吗?这里考虑的是这些部件起的 ...
, G( Q$ S3 ?6 Q1 o# o- c; s. E
谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-11-29 14:31 | 显示全部楼层
美规的可以参考,UL153(可移式灯具)及UL1598(固定式灯具)。一般固定式灯具都需要接地,包括室内的面板,金属外壳的筒灯等 。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-11-29 14:31 | 显示全部楼层
美规的可以参考,UL153(可移式灯具)及UL1598(固定式灯具)。一般固定式灯具都需要接地,包括室内的面板,金属外壳的筒灯等 。

点评

嗯,是说固定式的室内灯具都需要接地,有没有什么特殊的情况,不需要接地的?  详情 回复 发表于 2016-11-29 22:30
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-11-29 22:30 | 显示全部楼层
79322090 发表于 2016-11-29 14:31
7 k" u, \8 B5 O+ z! ]% n美规的可以参考,UL153(可移式灯具)及UL1598(固定式灯具)。一般固定式灯具都需要接地,包括室内的面板, ...

# ]: P: K! {$ r' D- g3 z3 Q+ m嗯,是说固定式的室内灯具都需要接地,有没有什么特殊的情况,不需要接地的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-11-30 11:54 | 显示全部楼层
yu999 发表于 2016-11-29 22:30 ! `3 e/ ?8 I# x) x( Q0 l" V% W
嗯,是说固定式的室内灯具都需要接地,有没有什么特殊的情况,不需要接地的?

/ P0 @2 ^" R. W5 @% ^/ c# P3 [就接地线来讲,浅显一点来讲可以如下区分:: K9 p' W) I9 R( ?3 m7 g
驱动电源与灯体是一体式的,灯体需要做接地。驱动电源与灯体是分体式的,灯体可以不用接地。
9 Y, u$ j9 {# \0 O可替换的光源本身一般不用接地,如球泡、灯管、小射灯等,但是如有安装替换光源这种金属支架会安装地线的。' s6 y$ g& |- U$ j+ f. i1 J
美规耐压测试金属外壳一般都打2U+100V,按照IEC来讲就是1类灯具的打法,非金属外壳打2500V。你前面提出的问题是比较对的,对北美市场的灯具,人体会接触到的,可能会带电的外壳都会有接地。

点评

驱动电源与灯体是分体式的,灯体可以不?用接地。这种说法是不对的吧?  详情 回复 发表于 2016-11-30 22:33
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-11-30 22:33 | 显示全部楼层
79322090 发表于 2016-11-30 11:54 / A* n- r5 K0 W9 O5 ~. h. ?" M
就接地线来讲,浅显一点来讲可以如下区分:2 @1 P0 K3 B7 N: J* ^0 G8 c6 N
驱动电源与灯体是一体式的,灯体需要做接地。驱动电源与灯体 ...

# t4 e* D, {. Y  {5 J: d" O% B+ ]驱动电源与灯体是分体式的,灯体可以不?用接地。这种说法是不对的吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-12-5 10:27 | 显示全部楼层
yu999 发表于 2016-11-30 22:33 , f; |' P, ~! g  j, g; t
驱动电源与灯体是分体式的,灯体可以不?用接地。这种说法是不对的吧?

( H5 S' ?* x$ N0 ?分体式的,灯体属于低压部分。

点评

你意思是独立式驱动,输出是小于60V的,灯具都可以不用接地?  详情 回复 发表于 2016-12-5 22:24
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-12-5 13:27 | 显示全部楼层
class 2/LVLE供电的灯具金属外壳不需要接地

点评

你这个class 2/LVLE供电是指电源的输入还是电源的输出?  详情 回复 发表于 2016-12-5 22:26
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-12-5 22:24 | 显示全部楼层
79322090 发表于 2016-12-5 10:27
7 _7 U: s0 c  ?% u! ]% p分体式的,灯体属于低压部分。

. t  V% ?3 v; a/ K$ X/ f- }4 O! @你意思是独立式驱动,输出是小于60V的,灯具都可以不用接地?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-12-5 22:26 | 显示全部楼层
fengxinzi 发表于 2016-12-5 13:27
4 `# L  U/ c& J) M) e4 fclass 2/LVLE供电的灯具金属外壳不需要接地

$ T/ J  B3 V9 \1 h1 T& V' T你这个class 2/LVLE供电是指电源的输入还是电源的输出?
回复 支持 反对

使用道具 举报