IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 377|回复: 2

[综合话题] 接触电流和配线系统问题请教。

[复制链接]
发表于 2016-11-9 18:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
看IEC60990,如果产品用在不同的配电系统里,测量网络还不一样。
+ |. e+ c8 p9 j2 M& p主要区别是隔离变压器次级的N端和受试设备的PE端是否相连。/ `2 N$ f4 [' B, b) I9 A
但是这个接触电流和配电系统有关系吗?难道不同的配电系统测出来的接触电流结果会不一样?" d& s+ k9 n, I; s. C
也不知道我的问题是否描述清楚。。。。
% o4 u2 C+ [% o: X5 |* u) u4 A
 楼主| 发表于 2016-11-9 18:10 | 显示全部楼层
在家电产品的第13章里,就没有说要基于什么配电系统来测这个接触电流。
- d" Z  `+ P$ D  Q2 A5 f3 I但是灯具产品的附录G里,又有明说是基于星型TN/TT系统来测的。6 m  q# L/ }( ?$ {/ I( W( l  C/ I
搞不懂,配电系统对接触电流的结果测量会有影响吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-11-14 08:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 ylgc123 于 2016-11-14 08:58 编辑
* e6 H' n) ~5 F+ f6 I. v
. d1 W/ ^1 G- h, u  T家电产品测试的时候直接就把接地体统忽略了~~之前有讨论家电中的泄漏电流的话题~http://bbs.angui.org/thread-133764-2-1.html2 ]# r& o1 V% H3 R
回复 支持 反对