[电源产品] 电源的leakage current和touch current 区别和几个疑问。

[复制链接]
发表于 2016-11-26 19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
请问各位电源的leakage current和touch current 区别是? : H% M% K4 r! L
touch current 的波形算不算正弦波? 判定应该看peak值还是RMS 值?
% _. U2 m3 u; f  e2 @, s$ e1 m/ Z: z, @, B, Y
, r0 `) g9 |0 w! i  w- V: ?- E( x

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
 楼主| 发表于 2016-11-27 13:58 | 显示全部楼层
再期待回复。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-11-27 14:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 jsspace 于 2016-11-27 14:15 编辑 6 v7 B  U  T& ?6 f& o' {1 |* r

: Y' e6 q! ]- L1 O+ D1)接触电流(touch current): 当人体或动物接触一个或多个装置的或者设备的可触及零部件时,流过他们身体的电流。0 o" T2 A* |! X0 d# n( }. u
2 X, E4 |: r0 W& _% @
2)漏电流: 非功能性电流。' `* r, l) u: i

/ D1 C- ]. F/ n# V6 c5 ]( e3)有效值。
3 @+ S# K" i/ u( I+ F8 b7 S* f) s3 h- v  f' \9 H1 Z2 b% c

) r& ~- }( Z1 d6 B0 w. v0 b* A9 s* l2 P6 I

点评

夠專業的回覆呀!!  发表于 2016-12-7 16:20
非常感谢回复, 那一般开关电源的漏电流和接触电流的波形算是正弦波嘛?  详情 回复 发表于 2016-11-27 22:19
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-11-27 22:19 | 显示全部楼层
jsspace 发表于 2016-11-27 14:14 % X- l; h! B4 R2 r0 b) g! d
1)接触电流(touch current): 当人体或动物接触一个或多个装置的或者设备的可触及零部件时,流过他们身体的 ...

* Y0 l4 W# k% f非常感谢回复, 那一般开关电源的漏电流和接触电流的波形算是正弦波嘛?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-12-7 15:14 | 显示全部楼层
测出来的波形是非正弦波

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-12-12 22:00 | 显示全部楼层
对于常见产品泄漏电流与接触电流是相同,没有分别 。开关电源哪有是正弦波形的?