楼主: GWHE

[电源产品] 电子产品的功能地和保护地短接在一起是否有问题?

[复制链接]
发表于 2008-4-16 12:44 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
d其实很多时候都不知道什么是保护接地,什么是功能接地,没办法很明确的区分,
) Y* C, S: a4 g2 b8 [  p而且还有所谓的保护接地导体
发表于 2008-4-16 13:37 | 显示全部楼层
保护接地就是真正有连接到大地网络的6 {0 a' ]2 r! j8 I% ~& x

5 `8 O6 c& `5 a0 d  U" V功能接地就是没有连接到大地网络,是浮地
& d$ F6 x6 q6 t7 m个人理解
发表于 2008-4-16 14:08 | 显示全部楼层
引用第11楼zihui于2008-04-16 13:37发表的  :
# h# m4 U9 o- _5 ?" Y5 k( ^) w4 c7 |保护接地就是真正有连接到大地网络的
5 E. A) @8 I6 C  P6 l5 `) @% L' h/ B- O+ X* v5 ]5 B" u$ j
功能接地就是没有连接到大地网络,是浮地3 n: H4 S' s  S6 s! j. K
个人理解
没有连接到大地网络为什么还要叫接地呢,不太明白,我觉得还是连接到大地网络的,但是他可以不提供接地保护,只要该部位与电源初级有双重绝缘或加强绝缘就可以了。
发表于 2008-4-17 09:06 | 显示全部楼层
引用第12楼yishenger于2008-04-16 14:08发表的  :8 M3 P8 I  r) I# a+ N

- A. H4 t9 w4 {- P! Y# G. K8 F没有连接到大地网络为什么还要叫接地呢,不太明白,我觉得还是连接到大地网络的,但是他可以不提供接地保护,只要该部位与电源初级有双重绝缘或加强绝缘就可以了。

' [' ?4 X2 G- L4 v$ e" q/ k, m4 t8 M5 ^
很多为了解决EMC问题,会在PCB板上敷铜箔,这些铜箔是可分为数字地,模拟地,电源地等等,参考电位是0V,但是却并没有真正接到大地网络,是悬浮的.因为II类器具并没有插头的PIN脚可以接到大地.
发表于 2008-4-17 09:13 | 显示全部楼层
个人看法.( o( r5 x1 w& z; M( F: P
功能接地也就是参考意义上的接地,它的电位是"0".也就不需要做接地连续性测试.可以在CLASS I,CLASS II,CLASS III中出现
: h6 T2 k, }5 ]5 k9 _而保护接地是直接与建筑物的地连接.需要做接地连续性测试.只能是在CLASS I中出现
发表于 2008-4-17 09:29 | 显示全部楼层
引用第13楼zihui于2008-04-17 09:06发表的  :
+ ]/ F* V4 T9 l0 n4 `( s! q+ y7 @- j4 |% ~! ?. f

9 i1 j  u" w$ N3 s: O4 r
2 z% }; U" }, ~很多为了解决EMC问题,会在PCB板上敷铜箔,这些铜箔是可分为数字地,模拟地,电源地等等,参考电位是0V,但是却并没有真正接到大地网络,是悬浮的.因为II类器具并没有插头的PIN脚可以接到大地.
原来是这样呀,长见识了,呵呵。
发表于 2008-4-20 18:26 | 显示全部楼层
保护地和功能地不能接在一起,功能地是浮地,起一个0电位的作用。如果把功能地和保护地接在一起也就是功能地的铜箔3 y/ b' D" N7 H' i
作为接地的一部分,从安全角度来说是不可靠的有安全隐患。
发表于 2008-9-2 23:21 | 显示全部楼层
1、功能接地:为了实现“功能”而接地。也是接“0”电位,例如全桥整流后的地。
$ r9 d! \2 z) O0 O% O# B' m) b2、保护接地:为了防止“触电”而接地(大地)。例如金属外壳或电镀件它们的接地。5 M+ L3 x, g; f. \( R5 V
功能接地与保护地接(大地)之间有一定的电压差,两点不能相连接。可以想象一下L、N极之间的短接,产生的后果。
发表于 2008-9-3 08:06 | 显示全部楼层
请教楼上:有个I类电源适配器,输出电压+12V,负极为二次电路地,与保护接地是连接的.
; S' s) d/ r# N( y4 z' W& c) k这个产品存在哪方面的安全危险?判断依据是什么?谢谢
发表于 2008-9-3 08:13 | 显示全部楼层
个人意见:
& F5 @+ j+ _) k- h& `0 M0 w功能接地一般是满足EMC,防止静电发生.
9 s- |- i0 ^) w4 P5 `8 \保护接地是满足直接的防触电保护.