求教欧規插頭,3PIN及以上其极性及接線顏色要怎樣区分?哪個PIN接什麼顏色的線這種規定是在什麼標準中有定义?
1 U0 z+ E2 R# \/ n7 S
发表于 2016-12-14 16:59 | 显示全部楼层
欧规,你也要说清楚哪个国家或哪种插头。
3 n+ a, I( a: |/ D/ {法国头和意大利,除了地线外,其余没有规定
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-12-14 18:13 | 显示全部楼层
按欧洲行业经验的话 E极接黄绿线/L极接棕色线 /N极接蓝色线,除E极有要求外,标准也没有要求N/L极一定接什么颜色。

点评

zha
行业规定一般是深色为火线  详情 回复 发表于 2016-12-15 10:13
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-12-15 10:13 | 显示全部楼层
lming825 发表于 2016-12-14 18:13
$ w4 m8 Y3 T: F  S7 r按欧洲行业经验的话 E极接黄绿线/L极接棕色线 /N极接蓝色线,除E极有要求外,标准也没有要求N/L极一定接什么 ...

' m/ i! K) G0 x; U行业规定一般是深色为火线
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-12-15 11:24 | 显示全部楼层
jeremyho88 发表于 2016-12-14 16:59
5 J3 l' b1 B, k; k% F欧规,你也要说清楚哪个国家或哪种插头。
6 p- I: t: G+ v5 \  z法国头和意大利,除了地线外,其余没有规定

1 `5 b8 E6 q! y) \8 q" V1 h德式的3PIN插頭。已經詢了安規機構工程師,因標準尺寸圖中無插頭極性標識,  極性要根據對插法式插座來看,而法式插座無極性要求,常規的法式插座是左零右火,插頭與插座相反,德式的3PIN插頭,左火右零,也就是左邊接棕色芯線,右邊接藍色芯線

点评

"左火右零",也要明確將:將地線孔放上,還是放下吧.  详情 回复 发表于 2016-12-16 14:56
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-12-15 11:27 | 显示全部楼层
zha 发表于 2016-12-15 10:13 ) L$ l9 b9 M7 Q. x! ]/ E2 e
行业规定一般是深色为火线

$ c/ W4 Y  S1 o2 O+ l8 \7 _! N* b- ]4 s嗯吶,棕色火線,藍色零線。已經解決了嘍
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-12-16 14:56 | 显示全部楼层
ling1217350511 发表于 2016-12-15 11:24
# N: m+ D# V' \) @德式的3PIN插頭。已經詢了安規機構工程師,因標準尺寸圖中無插頭極性標識,  極性要根據對插法式插座來看 ...

; C! S) G% e( ~"左火右零",也要明確將:將地線孔放上,還是放下吧.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-12-19 16:42 | 显示全部楼层
蓝色是零线