[标准学习] 60245 IEC57和H05RN-F 问题

[复制链接]
发表于 2016-12-31 09:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
2 [' C/ X) ~$ i0 p  \2 ]% @9 p: D
60245 IEC 57 等同于H05RN-F ,但是 在 IEC 60245-4标准中,60245 IEC 57是可以做到1.5mm2 的,但在对应的EN 50525-2-21中,H05RN-F ,只有0.75mm2和1.0mm2,这是为什么?
) e2 N9 d$ Z' e7 ?, L: R
( H- N" @5 E4 V( T; w9 h" n  X* b* E, _( X& ]9 F7 O
H05RN-F 3G1.5mm2 能进行VDE认证么?
$ G' a' `  ^( ]
发表于 2016-12-31 15:01 | 显示全部楼层
VDE现在是依:EN 50525 发证,故只会发到:1.0mm2。如果将H 去掉,VDE 可以发证.证书会有  有效期。  N1 W0 p) Z0 f/ L2 I0 c

点评

我想了解一下H03RN-F 算是用IEC 60245 57 认证吗?  详情 回复 发表于 2017-1-1 21:13
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-1-1 21:13 | 显示全部楼层
vernal.meng 发表于 2016-12-31 15:01
) ^/ X7 ?9 @& x4 B2 p# W2 ZVDE现在是依:EN 50525 发证,故只会发到:1.0mm2。如果将H 去掉,VDE 可以发证.证书会有  有效期。

0 p$ |4 p% ~7 A' U, {7 f我想了解一下H03RN-F 算是用IEC 60245 57 认证吗?

点评

H03RT-F吧 不过这个好像都不怎么用了 H03RT-H代替  详情 回复 发表于 2017-1-2 22:28
建议下载一套IEC 60245 看看,没有到找:H03RN-F  详情 回复 发表于 2017-1-2 09:38
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-1-2 09:38 | 显示全部楼层
raintime 发表于 2017-1-1 21:13 2 {# n/ q6 \' G' e+ O- b, o  L
我想了解一下H03RN-F 算是用IEC 60245 57 认证吗?
! I) u* F: ?# x6 {" |' B
建议下载一套IEC 60245 看看,没有到找:H03RN-F

点评

H03RN-F EN50528-2-82里面有的, 但是就不清楚跟IEC标准的关系.  详情 回复 发表于 2017-1-6 17:25
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-1-2 22:28 | 显示全部楼层
raintime 发表于 2017-1-1 21:13
: f3 S  \- z! v我想了解一下H03RN-F 算是用IEC 60245 57 认证吗?

9 P0 R) I6 u6 s# W! dH03RT-F吧 不过这个好像都不怎么用了 H03RT-H代替
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-1-6 17:25 | 显示全部楼层
vernal.meng 发表于 2017-1-2 09:38 + E& m" Y$ u1 W5 |& q
建议下载一套IEC 60245 看看,没有到找:H03RN-F
& [! c2 C! q* f/ B/ h5 T/ l  \

6 U! w& Q/ s% j6 D9 mH03RN-F EN50525-2-82里面有的, 是用在灯串上面的, 但是就不清楚跟IEC标准的关系.

点评

从VDE 的PM 452 审核文件中,可知H03RN-F 实际是存在的,但没有找到对应的IEC  详情 回复 发表于 2017-1-7 11:18
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-1-7 11:18 | 显示全部楼层
raintime 发表于 2017-1-6 17:25
1 V' ^7 a* T+ dH03RN-F EN50525-2-82里面有的, 是用在灯串上面的, 但是就不清楚跟IEC标准的关系.
2 K9 a2 W2 w. w
$ |& J, j9 j$ t* f
从VDE 的PM 452 审核文件中,可知H03RN-F 实际是存在的,但没有找到对应的IEC
9 B2 I- e* S& k7 k6 M6 F8 l2 y& ?2 a+ [6 K$ l! i" [5 U

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x

点评

嗯, 多谢. 目前我这边是接受了~ 看以后的灯  详情 回复 发表于 2017-1-9 23:34
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-1-9 23:34 | 显示全部楼层
vernal.meng 发表于 2017-1-7 11:18
0 n0 ]' X9 H- |6 K* U7 g从VDE 的PM 452 审核文件中,可知H03RN-F 实际是存在的,但没有找到对应的IEC
! G- l! N! e$ b  N6 k$ e
嗯, 多谢. 目前我这边是接受了~ 看以后的灯串标准EN有没有更新
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-1-15 08:20 | 显示全部楼层
vernal.meng 发表于 2016-12-31 15:01 # G; }7 r3 K$ F& E9 E
VDE现在是依:EN 50525 发证,故只会发到:1.0mm2。如果将H 去掉,VDE 可以发证.证书会有  有效期。

# _1 v3 Z2 t, q. |; E# }哪个H去掉?不懂!

点评

只要不是以H05RN-F 的名称,去命名为:05RN-F,0RN-F........  详情 回复 发表于 2017-1-15 08:43
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-1-15 08:43 | 显示全部楼层
pengyongfu 发表于 2017-1-15 08:20
5 L! W% u3 g, Z' a% ^哪个H去掉?不懂!
6 Q0 W4 b& R$ U4 Q
只要不是以H05RN-F 的名称,去命名为:05RN-F,0RN-F........
回复 支持 反对

使用道具 举报