[电源产品] 60950 初级次级之间要满足加强绝缘吗?

[复制链接]
发表于 2017-2-22 14:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
请教各位专家,
7 ~3 E( H! M  N( e" l4 L' A
& c6 G% b% u/ J3 S采用60950标准的开关电源,初级与次级之间要满足什么绝缘?- H6 T, u9 e8 W( |

. P! _7 X" u+ e. Y! ^5 N标准哪一章节有相关要求?
7 l' X# _. P* t- Z  A# F
发表于 2017-2-22 14:57 | 显示全部楼层
60950-1, clause 2.9.3!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-2-22 15:33 | 显示全部楼层
回复 支持 反对