[线缆测试] 关于电源线绝缘层厚度的疑问

[复制链接]
发表于 2017-4-13 21:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
关于电源线绝缘层厚度的疑问
, t$ r& ~; L2 Y- |& y
$ s/ R9 ]' `0 ~9 r; Q6 B, Q               我们的测试标准如下表:A,B项
. u" r7 L* X& [4 j
A,绝缘厚度0.6mm及以下的样品,施加交流电压1500V,5min,样品无击穿现象。
B,绝缘厚度0.6mm以上的样品,施加交流电压2000V,5min,样品无击穿现象。

* [' Z* z+ @7 D- D$ c# U) O) V' h* @8 B' @# ]+ S# B; p6 G' V
但对于电源线的绝缘层厚度,应该如何测量??
3 h: U6 u$ N5 t3 H4 a0 A若1的绝缘层厚度为0.5mm
) Z* D' Y0 T1 l  2的绝缘层厚度为0.5mm' B& g" B0 v; Y" l1 {' }; U9 q3 O: _
  3的绝缘层厚度为1mm
+ s1 Y+ D" H" D" V那么,我应该判断绝缘层厚度是0.5mm?还是0.5+0.5mm?还是0.5+1mm???2 {" u; a1 n9 j4 X+ @
& h" e) i. M* X; R) K1 E

) X& n7 d+ C) \) X

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
发表于 2017-4-13 21:35 | 显示全部楼层
先告诉我你的依据是什么?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-4-13 21:45 | 显示全部楼层
fasten 发表于 2017-4-13 21:35
4 {# G' E9 J8 g; L; W( |* t* Q; q1 ~先告诉我你的依据是什么?
7 F  w- C% Y- N6 v+ X$ _
公司制定的企业标准,即:
A,绝缘厚度0.6mm及以下的样品,施加交流电压1500V,5min,样品无击穿现象。

, y$ _; r. m/ E9 K) d' A4 X

8 U+ q& w% U* Q
B,绝缘厚度0.6mm以上的样品,施加交流电压2000V,5min,样品无击穿现象。

) U% |1 t& d: i/ n+ @

点评

你的产品型号参照的GB/EN/IEC 标准,有厚度要求,决定的了要打多少高压,并不是测量的厚度,去决定的打多少高压.  详情 回复 发表于 2017-4-14 15:20
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-4-14 08:05 | 显示全部楼层
个人见解:企业标准是否可以考虑,按“绝缘”来区分施加电压。制定企业标准应科学合理,做到技术指标有据有标可依。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-4-14 08:21 | 显示全部楼层
liscsupor 发表于 2017-4-14 08:05
! s/ R% o1 K: s* d8 y7 y个人见解:企业标准是否可以考虑,按“绝缘”来区分施加电压。制定企业标准应科学合理,做到技术指标有据有 ...

, [2 W  i5 R. U5 x. t. w! t
电气强度
将样品放置在温度为20±5℃水中浸泡至少1h,然后在电源线两导电线芯间、插销两极间,插销与绝缘层间,插销与护套层间施加交流电压。
绝缘厚度0.6mm及以下的样品,施加交流电压1500V,5min,样品无击穿现象。
绝缘厚度0.6mm以上的样品,施加交流电压2000V,5min,样品无击穿现象。
对插头的极与极,极与本体之间,施加交流电1min,样品无击穿现象,试验电压为:对额定电压130V及以下,为1250V;对额定电压130V以上,为2000V。
芯线与外绝缘层间为基本绝缘加附加绝缘的样品,施加交流电压4000V,1min,样品无击穿现象。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-4-14 08:24 | 显示全部楼层
liscsupor 发表于 2017-4-14 08:05 1 a: p* U% T, [( {6 L4 n
个人见解:企业标准是否可以考虑,按“绝缘”来区分施加电压。制定企业标准应科学合理,做到技术指标有据有 ...

* W% g/ `. s) A您的意思是按照基本绝缘和加强绝缘来 分别施加不同的电压??
8 e; B2 d2 A0 f3 E- R" A2 y+ t比如:若是基本绝缘,则施加电压为2000V?若加强绝缘,则施加电压为4000V?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-4-14 09:13 | 显示全部楼层
本来就该按照绝缘要求来打耐压,然后企业标准要求肯定要使用不低于安全要求的电压来测试。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-4-14 12:59 | 显示全部楼层
绝缘厚度就是线材的测量出来的平均厚度,看标准中有测量标准及方法,GB5023.2&GB/T 2951.11
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-4-14 13:53 | 显示全部楼层
你这个是绝缘线芯的电压试验,应该是每根线芯的绝缘厚度来确定试验电压
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-4-14 15:20 | 显示全部楼层
confused-maoan 发表于 2017-4-13 21:45 - Z3 m5 z  y5 V9 C: m
公司制定的企业标准,即:
: ^* J6 y" D; V
你的产品型号参照的GB/EN/IEC 标准,有厚度要求,决定的了要打多少高压,并不是测量的厚度,去决定的打多少高压.

点评

正解,按标准理解,1和2为绝缘,3为护套,标准分别有不同的要求  详情 回复 发表于 2017-4-18 15:29