[信息产品] ITE产品里面电源可以这样放吗?

[复制链接]
发表于 2017-5-10 15:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
请教各位,电源这样放可以吗?是否满足绝缘要求?
: X9 W: ~3 [( b

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
发表于 2017-5-10 15:43 | 显示全部楼层
还有其他防护的吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-5-10 16:02 | 显示全部楼层
你把电源放到终端产品里拍照,不然让我们怎么看呢?上面肯定是有外壳盖住的吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-5-10 19:31 | 显示全部楼层
给两点建议:1.看每个电源到金属的距离是否够,特别是锁螺丝处;2.两个电源紧挨的地方,隔离带处
: D$ Q! S: G2 S) F: i! A另,从照片上看,电源的结构不合格的可能性大,光耦旁边的次级电解小电容与光耦初级是否满足绝缘要求,目测有问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-5-11 09:00 | 显示全部楼层
yuqijun 发表于 2017-5-10 16:02 7 \" W$ i( {: Q+ {4 X6 o8 y% b
你把电源放到终端产品里拍照,不然让我们怎么看呢?上面肯定是有外壳盖住的吧?
7 C4 O! M2 V" h0 E
上面是有外壳盖住的,电源离上盖的距离大于1cm
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-5-11 09:16 | 显示全部楼层
ralf 发表于 2017-5-10 19:31
# z5 ~% z! c- z% }9 \: D给两点建议:1.看每个电源到金属的距离是否够,特别是锁螺丝处;2.两个电源紧挨的地方,隔离带处
4 _8 C5 c, {0 ?. z) U3 ~另,从照 ...

: t( k" a1 W& G- ]/ y感谢建议!+ k4 v. P+ k" ?! m3 e" o, X
1.单独电源是通过安全认证的,电源高压侧到本身PCB螺丝孔的距离在电源做认证的时候会不会评估过?# r/ Y! I% F( y( L( q$ W: J
2.我也是担心2个电源隔离带处的距离不够,是不是只要满足基本绝缘即可?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-5-11 09:16 | 显示全部楼层
Nezof 发表于 2017-5-10 15:43   x2 M/ x! r9 |5 j4 g1 y; b
还有其他防护的吧
3 s5 G6 D, T+ Y. K  Y& N1 s  O8 q
机箱会有外壳盖住
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-5-11 09:55 | 显示全部楼层
qiclaire 发表于 2017-5-11 09:16
5 ^+ ?! x: K( L+ c$ f, q" U+ R3 \. @2 Q9 p感谢建议!
7 w, P6 O  u$ x5 R! V0 w. i1.单独电源是通过安全认证的,电源高压侧到本身PCB螺丝孔的距离在电源做认证的时候会不会评估 ...

8 @! y/ e" F" h4 Y8 n没有看见实际样品,凭目测光耦触及到次级小电解电气间隙不定够。变压器如果不是3层绝缘线飞线出来,真不知这变压器是咋包胶带的,可以满足距离要求。& f/ V; n3 i  o7 F
成品的危险带电到金属/包括螺丝全要满足距离要求,这个本身就要求PCB画板时留够距离。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-5-11 12:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 wanaut 于 2017-5-11 12:35 编辑 , S: c! O' y% {* b
; Q" X9 r& {# }
你是问两个相同的电源可否这样并排放置吧??这个要看背面的PCB排版
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-5-11 12:43 | 显示全部楼层
还有你这个电源是供给什么负载用的,两个负载是否独立。看输出端的散热片有挨在一起的可能,这个散热片是公共线吗?总而言之,你提供的信息不太够,不好判断。