 楼主| 发表于 2017-7-20 16:49 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
lrwn 发表于 2017-7-20 15:44
, A7 M( L5 T4 J- b! H  }( K用0.2mm2的情况能否这样理解:
/ T: Z8 o5 o9 V, k$ l$ h需同时满足以下条件:1.III类灯具内;2. 用于连接SELV的灯具内部线路;3.满足 ...
! v" ~, I! A7 q# I1 k' h
这是国家标准5.2 外部接线的要求,不过还是谢谢你!

点评

共同学习  详情 回复 发表于 2017-7-21 09:14
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-7-20 17:24 | 显示全部楼层
lrwn 发表于 2017-7-20 15:44 6 K2 F7 A* g: V1 u: t
用0.2mm2的情况能否这样理解:( p  O9 `& e! V" a; \$ E; u( V4 Y
需同时满足以下条件:1.III类灯具内;2. 用于连接SELV的灯具内部线路;3.满足 ...

! i0 e: E9 d) d5 ~+ A0 M关键是短路电流要限制到可承载的程度,是否SELV没有关系哦。

点评

我以为前面三个条件是后面多根导线可用0.2的前提呢.明白了  详情 回复 发表于 2017-7-21 09:13
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-7-21 09:13 | 显示全部楼层
passagere 发表于 2017-7-20 17:24 # k/ b# g! ]: Y2 V3 G. ]9 N
关键是短路电流要限制到可承载的程度,是否SELV没有关系哦。
! @5 B8 U% ^5 i5 S- I# Z: \& ~* W4 ]
我以为前面三个条件是后面多根导线可用0.2的前提呢.明白了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-7-21 09:14 | 显示全部楼层
as4542 发表于 2017-7-20 16:49 0 l8 L& b8 t5 c# f
这是国家标准5.2 外部接线的要求,不过还是谢谢你!
. F, v) q7 O3 l$ ?& V
共同学习